Förl.sladd t. elmotorsåg.?

Startat av AntiUrban, 30 Jun-08 kl 20:46

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

AntiUrban

Är det om att skarva två 25m sladdar för att nå längre med elsågen? Funkar det?

Tompas11

Varför skulle det inte fungera?
If it doesn't work, chrome it!

Lingon

Se bara till att ha sladdarna helt utrullade(ifall det är sladdvindor) annars kan det bli motstånd,ivärsta fall kan du smälta kabeln.

torbjorn

Det fungerar säkert, men man lär nog märka av en del spänningsfall och sågen kan tänkas vara något svagare än normalt.

2 x 25 m skarvsladd, det ger ju totalt 100 m ledarlängd. Vi antar att kabelarean är 1,5 mm², då blir resistansen 0,0175x100/1,5 , alltså ungefär 1,2 ohm vilket ger spänningsfallet 12 V vid 10 A. Eftersom det är en kabel där båda ledarna ligger nära varandra så kan vi försumma reaktansen och det spänningsfall den skulle kunna orsaka. Det är alltså ca 5 % av nätspänningen som går förlorad när man belastar kabeln med 10 A, det är helt överkomligt.

Moderna sladdvindor brukar ha överhettningsskydd som löser ut om man belastar den hårt i hoprullat tillstånd så att värmen från kabeln inte kan ledas bort, men man får se upp om man har äldre eller hemgjorda vindor. I det här fallet får vi ju 60 W förlusteffekt i vardera 25 m kabeln, tänk själv efter hur varmt det skulle bli av en 60 W glödlampa inlindad i en massa gummikabel.

AntiUrban



Du behöver registrera dig eller logga in för att delta i forumet. Det är enkelt och gratis, välkommen : )

* Online just nu

354 Gäster, 3 användare
nenne, Själv är bäste dräng, haakonkarlsson