Manometern kan du koppla in egentligen var som helst i kallvattensystemet, men sätt den gärna så att du kan ha den inom synhåll när du justerar pressostaten. Dock är det bra om den inte sitter alldeles intill pumpen, manometrar tål inte vibrationer och tryckstötar i längden. Om det finns en ledig, pluggad anslutning på hydroforen kan det vara utmärkt att koppla in manometern där.
Tumregler beträffande tryck är att tillslagstrycket inte bör vara under 150 kPa (1,5 bar) med tanke på varmvattenberedaren (kolla för säkerhets skull vad som står i instruktionsboken för varmvattenberedaren), och frånslagstrycket bör inte vara högre än att pumpen kan lämna betydligt mer än detta tryck. Ta en titt i dokumentationen för pumpen eller på dess typskylt för att se om du kan få några tips. Och så får naturligtvis frånslagstrycket aldrig vara högre än vad hydrofor/hydropress/tryckkärl är godkänt för, vanligtvis 600 kpa (6 bar).
Skillnaden mellan tillslags- och frånslagstryck bör vara så stor att pumpen inte behöver starta onödigt ofta och får någotsånär lång gångtid varje gång den går, för normala förhållanden minst 200 kPa (2 bar).