Säkerhetsventilen öppnar du för att tömma ut luften. Så länge det spottar ur den. Det tar bara någon sekund normalt. Jag tror inte att det går att lösa problemet enbart genom att höja trycket.
Men om trycket ibland är så lågt att det slutar rinna vatten ur kranen, så är det helt klart på tok för lågt.
Testa att dra slangklämmor och kolla tätningar på sugsidan av pumpen, så att du kan eliminera att sugslangen töms över natten för att det kommer in luft någonstans. Eller ta upp sugslangen och kolla den.
.
Om det är sugslangen som är problemet så bör du enkelt kunna höra att pumpen pumpar luft om den fått stå och tömma sig över natten. Först pumpar det torrt någon sekund, sedan luft och vatten högljutt, sedan tyst vatten bara.
Om det är gasbildning i varmvattenberedaren som är problemet så bör du enkelt kunna upptäcka det genom att tömma ut luft på kvällen, och sedan se om det är ny "luft" på morgonen innan du använt något mer varmvatten. Det bör då också droppa lite från säkerhetsventilen på grund av det sakta ökande trycket.