nte bara rätt ipklass utan nu är det även brandskydd som gäller... Vilket inte jula m-fl. uppfyller tydligen
det är ju helt rätt att det är mer saker än bara ip-klassen som gäller[* ], men då borde ju försäkringsbolaget säga det istället för att svartmåla en försäljare tycker man (för jula/rusta/biltema/öb byter ju ofta ut sina produkter)
en sökning på länsförsäkringars sida ger varken någon träff på jula eller nima... så det skulle ju vara intressant att få reda på hur det är formulerat i försäkringsvillkoren...
[* ] det här är några av de regler som finns i pärmen "Handbok för elinstallationer i lantbruk" från Lantbrukets Brandskyddskommité
* Den materiel som används ska vara CE-märkt
* i hönshus ska det vara IP 54
* Armaturer som monteras på brännbart underlag ska vara godkända för detta (F-märkning)
* Armaturer som monteras i utrymmen med förhöjd brandrisk, där risk finns för dammansamling på armaturhöljet, måste vara godkända för detta (D-märkning)
* Elvärmeapparater som används i brandfarliga utrymmen måste vara godkända för detta
* Värmelampor och värmetak ska monteras så att stickproppen dras ur och spänningen bryts om de faller ned. Eluttagen ska därför monteras nedåtriktade ovanför den plats där lampan eller värmetaket hängs upp
* Enligt Elinstallationsreglerna ska jordfelsbrytare installeras som generellt
brandskydd för installationer i lantbruk (I lantbruk ska jordfelsbrytare, max 300 mA, installeras som generellt brandskydd, Samtliga uttag oavsett märkström ska föregås av jordfelsbrytare, max 30 mA)
* I lantbrukets ekonomibyggnader får enligt LBK endast metallmantlade eller metallskärmade kablar installeras
* Kapslingar till kopplingsutrustningar får endast vara tillverkade i metall eller i särskilt brandtåligt plastmaterial. Plastkapslingar för apparater med högst 16 A märkström ska vara provade och godkända enligt UL 94-V0, -V1, UL 746C- 16 eller IEC 60695-11-10. Övriga plastkapslingar ska vara provade och godkända enligt UL 94-5V, UL 746C-17 eller IEC 60695-11-20.
* Kopplingsutrustning får dock inte placeras i utrymme med förhöjd brandrisk. Den utrustning som trots allt krävs i sådant utrymme (del av fabricerad maskin), ska minst uppfylla kapslingsklass IP 54
Så jag antar att jula inte säljer EKPK/FKPK-kabel, och det är mycket möjligt att deras vägguttag/kopplingsdosor inte uppfyller rätt märkningar och att armaturerna inte är rätt märkta... men det känns fortfarande fel av försäkringsbolaget att inte att det är fel märkning på produkterna utan att de istället hänger ut leverantören...
om jag nu tolkar dessa regler rätt "
Eluttagen ska därför monteras nedåtriktade ovanför den plats där lampan eller värmetaket hängs upp" samt "
Kopplingsutrustning får dock inte placeras i utrymme med förhöjd brandrisk"... så säger de i kombination att man inte får ha en värmelampa i ett hönshus om man vill följa alla regler... (och tittar man hos ex nordpost så hittar man inga värmelampor under sektionen för fjäderfä, utan de återfinns under sektionen svin... och ett svinstall räknas inte som brandfarligt, men det gör ett fjäderfästall)