Vilket kylaggregat blir effektivast (minst elkostnad)

Startat av Gilbert, 03 Sep-16 kl 11:12

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Gilbert

Har kollat olika kylaggregat till kylrum och tror att Norcool passar oss bäst. Vi har nytta av "varmsidan" i ett pumprum. Kylrummet blir drygt 6 kvm med 10 cm (5+5) cm polyuretanskivor som isolering.

3 aggregat att välja på. Storleken är samma som effekten i W

CU350
CU450
CU900

Vad blir lönsammast i längden. Ett aggregat som går ofta på låg effekt eller ett som går sällan på hög effekt.

Gilbert

Fallet avslutat, har fått formler och driftkurvor på aggregaten.


G-son

Om man ser en lite bredare bild än enbart elförbrukningen borde ett större aggregat som är igång en mindre del av tiden hålla längre innan det blivit utslitet.

Klasb

När du kostar på så ska du kosta på betydligt mer isolering, det lönar sig. och luftsluss när du går in, det gäller att behålla kylan

Gilbert

Jag har 5 cm blåa polyuretanskivor som suttit i en kylttransport på både långtradare och släp. Dubbelt sådant alltså med överlapp på skarvar mm borde väl räcka som isolering. Det blir 10 cm polyuretanskivor, dvs dubbelt mot en kylvagn i en transportkärra!

Det blir 900W aggregatet.

Själv är bäste dräng

Se upp bara så du inte får någon luftkanal in till innerväggen, för då blir det kondens och mögel.

Gilbert

De limmas dikt an. Har gjort några skivor som senare monteras till vägg.

torbjorn

Citat från: G-son skrivet 05 Sep-16 kl 02:40
Om man ser en lite bredare bild än enbart elförbrukningen borde ett större aggregat som är igång en mindre del av tiden hålla längre innan det blivit utslitet.

Under förutsättning att kompressorn finns i uppvärmt utrymme eller stopptiderna är så korta att kompressorn inte hinner bli totalt utkyld mellan körningarna.  Kylkompressorer gillar inte "kallstarter" om de är så kalla att kylmedium har börjat kondensera i smörjoljan. Man kan iofs förebygga det med en elektrisk kompressorvärmare, men då går det ju åt energi till den istället.

Anders S


Klasb

Det är ingen ide att diskutera kylaggregat om isoleringen är för dålig. Det är ingen skillnad på att hålla kylan ute eller hålla den inne. i mitt bostadshus har jag 20cm isolering och 20cm leca. mitt bostadshus värmer jag bara under 6 månader, under sommaren behövs ingen tillskottsvärme. Ett kyl/frys utrymme måste kylas hela året. Jag skulle aldrig nöja mig med mindre än 40cm isolering

Gilbert

Det är skillnad på isolering och isolering, har man billig enkel blir det tjockare och har man moderna bra material så blir det 5-10 cm. Nu är det ett kylrum för jakt och inte en villa vi diskuterar.

Gilbert

Citat från: Anders S skrivet 05 Sep-16 kl 22:36
Hur ser kostnadsbilden ut ungefär?

Det skiljer någon tusenlapp från 350-900 aggregatet.

Själv är bäste dräng

Det kan vara rätt skönt att ha lite överkapacitet på aggregatet (som 900 ger) när man hänger in flera varma kroppar. Bli inte för glad i kylan bara så du glömmer regeln med >10 grader de första 10 timmarna. Har ätit hemslaktat där jag undrat hur det kunde vara så segt, men senare fått reda på hur kropparna hanterats.

Tycker du räknar helt rätt med 10cm i ett så litet kylrum som dessutom inte går så många månader.

Gilbert

Allt hänger i svalen första dygnet, passad, sotad, tvättad med ättika och flugsäkrad med pälsen på. Hängmörningen har fungerat bra utan kylrum. Men då är man väderberoende, det har passerat en hel del vilt här.


Anders S

Citat från: Gilbert skrivet 06 Sep-16 kl 08:06
Det skiljer någon tusenlapp från 350-900 aggregatet.
Du menar att det kan jag ta reda på själv?  ;)
OK. här är Norcools prislista:
http://www.norcool.se/wp-content/uploads/2015/02/Prisliste_svensk.pdf
Här är ett av aggregaten hos Nima:
http://www.nimaab.se/se/art/norcool-kylaggregat-cu350.php

Anders S

Bruksanvisningarna finns här.
http://www.norcool.se/wp-content/uploads/2014/10/CU-350-CU-450-CU-900.pdf
Där står kapacitet i liter, som jag förmodar är volym på kylrum. Om ditt kylrum är 2 m högt så blir det 12000 liter. Då behöver du det största aggregatet, som klarar 20000 liter (20 m3). Det näst största klarar 10000 liter.

kackelmann

Citat från: Gilbert skrivet 06 Sep-16 kl 08:04
Det är skillnad på isolering och isolering, har man billig enkel blir det tjockare och har man moderna bra material så blir det 5-10 cm. Nu är det ett kylrum för jakt och inte en villa vi diskuterar.

Det är ingen jätteskillnad på PUR-skivor och många av de andra vanliga isoleringsmaterialen. PUR ligger på lambdavärde under 0.030 och de flesta vanliga material som stenull, mineralull, XPS och andra i den svängen ligger på strax över 0.030. Fast om du har fått tag på PUR till ett pris som du är nöjd med så är det ju inget att klaga på.
Blommehöns, kaniner, häst, gårdskatt, hundar, lantrasbil

Gilbert

10 cm polyuretan kan motsvara 16 cm mineralull. Så visst är det skillnad.

Men det var inte det frågan gällde!

kackelmann

Citat från: Gilbert skrivet 06 Sep-16 kl 15:45
10 cm polyuretan kan motsvara 110 cm mineralull. Så visst är det skillnad.

Visa gärna detta med produktdatablad, annars får vi ta detta som ur luften ryckta siffror.
Tittar man på lambdavärdet vilket är i laboratorium uppmätt jämförelsevärde för isoleringsförmåga så motsvarar 10 cm PUR i bästa fall 16,8 cm mineralull.
Blommehöns, kaniner, häst, gårdskatt, hundar, lantrasbil

Gilbert

Och 50 mm polyuretan motsvarar 100 mm mineralull. Dubblar jag till 100 mm polyuretan motsvarar det inte 200 mm mineralull utan 160 mm enligt producenten av skivorna. Värmeledningförmågan mätt.

http://www.isopol.se/polyuretan-ett-fantastiskt-material/



Du behöver registrera dig eller logga in för att delta i forumet. Det är enkelt och gratis, välkommen : )

* Online just nu

784 Gäster, 1 användare (1 Dolda)