Precis, antingen räknar man med ström x huvudspänning (normalt 400 V) x roten ur 3 , eller också räknar man med ström x fasspänning (normalt 230 V) x 3.
På så sätt får man fram den skenbara effekten, som mäts i VA. Om man vill ha aktiv effekt, mätt i W, så får man multiplicera med effektfaktorn. Den är 1 för rent resistiva laster (värmepatroner, glödlampor, modern kraftelektronik med faskompensering mm), för asynkronmotorer brukar den vara omkring 0,8 (bör stå på motorns typskylt).
För ett vanligt 230/400 V-nät så kan man ta ut 6,9 kVA vid 10 A respektive 11 kVA vid 16 A.
Tänk också på startströmmen vid större motorer, det är lämpligt att ha dem avsäkrade med minst dubbla motorns märkström. Och det är väl välkänt att trefasmotorer ALLTID ska anslutas via ett motorskydd, och det ska ställas in på motorns märkström. Löser motorskyddet ändå, så är det förmodligen för tung last för motorn. I så fall ska man inte ställa upp motorskyddet utan byta till en större motor eller se till att den får lättare last.