Någon som kan ge de specifika kraven på lampor i hönshuset.
det finns en intressant pdf-fil som heter
Handbok för elinstallationer i lantbruken snabbsammanfattning
* Den materiel som används ska vara CE-märkt
* i hönshus ska det vara IP 54
* Armaturer som monteras på brännbart underlag ska vara godkända för detta (F-märkning)
* Armaturer som monteras i utrymmen med förhöjd brandrisk, där risk finns för dammansamling på armaturhöljet, måste vara godkända för detta (D-märkning)
* Elvärmeapparater som används i brandfarliga utrymmen måste vara godkända för detta
* Värmelampor och värmetak ska monteras så att stickproppen dras ur och spänningen bryts om de faller ned. Eluttagen ska därför monteras nedåtriktade ovanför den plats där lampan eller värmetaket hängs upp
* Enligt Elinstallationsreglerna ska jordfelsbrytare installeras som generellt
brandskydd för installationer i lantbruk (I lantbruk ska jordfelsbrytare, max 300 mA, installeras som generellt brandskydd, Samtliga uttag oavsett märkström ska föregås av jordfelsbrytare, max 30 mA)
* I lantbrukets ekonomibyggnader får enligt LBK endast metallmantlade eller metallskärmade kablar installeras
* Kapslingar till kopplingsutrustningar får endast vara tillverkade i metall eller i särskilt brandtåligt plastmaterial. Plastkapslingar för apparater med högst 16 A märkström ska vara provade och godkända enligt UL 94-V0, -V1, UL 746C- 16 eller IEC 60695-11-10. Övriga plastkapslingar ska vara provade och godkända enligt UL 94-5V, UL 746C-17 eller IEC 60695-11-20.
* Kopplingsutrustning får dock inte placeras i utrymme med förhöjd brandrisk. Den utrustning som trots allt krävs i sådant utrymme (del av fabricerad maskin), ska minst uppfylla kapslingsklass IP 54
sedan finns många spännande regler om hur kablar ska dras med gnagarskydd och vilken sorts elledning man ska använda...