Författare Ämne:  Dåligt tryck på varmvattnet  (läst 15305 gånger)

Hanna H

  • Inlägg: 54
    • Skåne
Dåligt tryck på varmvattnet
« skrivet: 10 sep-15 kl 13:15 »
Hej

Har en gammal CTC oljepanna i mitt hus som jag nu skall sälja. Jag har inte bott i huset på två år och under denna tid har jag haft vattnet avstängt. Har bara satt på det för att spola igenom systemet när jag varit och tittat till huset. Nu när jag satte på vattnet så märkte jag att det var dåligt tryck på varmvattnet. När jag öppnar kranen så kommer det bra med vatten men mängden stryps strax därpå. Håller jag kranen stängd en kort stund så har vattnet fyllt rören igen och beter sig precis som beskrivet. Vad kan vara fel? Det sitter en koppling på röret för att blanda i kallvatten i varmvattnet. När jag snurrar på hatten till kopplingen verkar det som att ventilen inuti rör sig. Kan det vara denna som har satt igen sig?
Jag har kontaktat en rörmokare som sa något om att det kan vara värmeväxlaren i pannan men det kommer fram varmvatten upp till den nämnda kopplingen. Kan det verkligen vara värmeväxlaren som spökar. Känns som en dyr sak att byta.
I tryckkärlet så står det 0,8 bar och enligt vad jag funnit så skall det vara ok.

Någon som kan utbilda mig lite? Alltid bra att ha lite på fötterna när rörmokaren kommer så att man inte blir lurad.

MVH
Hanna




Skogsvilde

  • Inlägg: 17502
  • Om det inte dödar dig muterar och försöker på nytt
    • -
SV: Dåligt tryck på varmvattnet
« Svar #1 skrivet: 10 sep-15 kl 14:33 »
Om du stänger av vattnet och lossar på en blandare tex i badrummet så kan du finna att där sitter en sil.
Den kan vara problemet då den fångar upp lättrörligt matriel och blir tät när du spolar och när du stänger av så lägger sig materialet.
Är det så så koppla på en slang och spola rent rören.
E-nr är inte det minsta lilla farliga.
Det kan vara produkten som döljer sig bakom som ställer till det.
Men inte nödvändigtvis.

Hanna H

  • Inlägg: 54
    • Skåne
SV: Dåligt tryck på varmvattnet
« Svar #2 skrivet: 10 sep-15 kl 15:15 »
Det är inte problemet. Jag har samma problem i alla kranar och sätter jag igång kallvattnet så flödar det hur fint som helt ur kranarna. Det är bara varmvattnet som inte vill vara med. Och som sagt, varmvattenrören fylls med vatten med så fort jag öppnar kranen så släpper kranen ifrån sig en liten mängd vatten under bra tryck sedan sänks trycket tills det bara kommer en liten tunn stråle och knappt det.

Skogsvilde

  • Inlägg: 17502
  • Om det inte dödar dig muterar och försöker på nytt
    • -
SV: Dåligt tryck på varmvattnet
« Svar #3 skrivet: 10 sep-15 kl 17:02 »
Det är inte problemet. Jag har samma problem i alla kranar och sätter jag igång kallvattnet så flödar det hur fint som helt ur kranarna. Det är bara varmvattnet som inte vill vara med. Och som sagt, varmvattenrören fylls med vatten med så fort jag öppnar kranen så släpper kranen ifrån sig en liten mängd vatten under bra tryck sedan sänks trycket tills det bara kommer en liten tunn stråle och knappt det.

I varmvattenberedare/värmeväxlare bildas det en beläggning på ytan när man hettar upp vattnet. Detta kan vid rätt förutsättningar släppa och vråla runt i vattnet.
Har du lagt märke till att det blir kalk/beläggning i kaffekokare/ vattenkokare?
E-nr är inte det minsta lilla farliga.
Det kan vara produkten som döljer sig bakom som ställer till det.
Men inte nödvändigtvis.

torbjorn

  • Medlemsadmin
  • Inlägg: 14067
    • Medelpad
SV: Dåligt tryck på varmvattnet
« Svar #4 skrivet: 10 sep-15 kl 18:33 »
I det här fallet så låter det ju som om flödet är dåligt, snarare än trycket.

Om det finns en avstängningskran för kallvatten in till varmvattenberedaren, så kolla att den står helt öppen. Kolla om du får bra flöde genom säkerhetsventilen som förmodligen också sitter ihop med blandningsventilen.

Så länge pannan är kall spelar det ingen roll i vilket läge vredet för att ställa in temperatur på varmvattnet står, termostaten i blandningsventilen kommer ändå inte att försöka röra på sig för att blanda in kallvatten så länge temperaturen är under ca 30 grader.

På många äldre CTC-pannor går det inte att byta värmeväxlare, istället brukar man sätta upp en extra varmvattenberedare utanför pannan om (eller snarare när) värmeväxlaren blir igensatt eller går sönder.  Har man hårt vatten brukar den bli igensatt så den stryper vattenflödet, om man har mjukt vatten kan den börja läcka så man får förbindelse mellan pannvattnet och tappvarmvattnet, vilket inte heller är så önskvärt.

Teoretiskt sett borde man kunna rensa en igenkalkad värmeväxlare genom att koppla loss den från vattenledningarna och provisoriskt ansluta den till en pump och en hink med lämplig kalklösande vätska (t ex en blandning av vatten och ättika eller någon annan svag syra, sedan får det stå och gå några timmar medan pannan är varm. Men jag vet inte om någon har provat i praktiken. Det är alltså i princip samma metod som för att rensa en igenkalkad kaffebryggare.

Skogsvilde

  • Inlägg: 17502
  • Om det inte dödar dig muterar och försöker på nytt
    • -
SV: Dåligt tryck på varmvattnet
« Svar #5 skrivet: 10 sep-15 kl 19:07 »
I det här fallet så låter det ju som om flödet är dåligt, snarare än trycket.

Om det finns en avstängningskran för kallvatten in till varmvattenberedaren, så kolla att den står helt öppen. Kolla om du får bra flöde genom säkerhetsventilen som förmodligen också sitter ihop med blandningsventilen.

Så länge pannan är kall spelar det ingen roll i vilket läge vredet för att ställa in temperatur på varmvattnet står, termostaten i blandningsventilen kommer ändå inte att försöka röra på sig för att blanda in kallvatten så länge temperaturen är under ca 30 grader.

På många äldre CTC-pannor går det inte att byta värmeväxlare, istället brukar man sätta upp en extra varmvattenberedare utanför pannan om (eller snarare när) värmeväxlaren blir igensatt eller går sönder.  Har man hårt vatten brukar den bli igensatt så den stryper vattenflödet, om man har mjukt vatten kan den börja läcka så man får förbindelse mellan pannvattnet och tappvarmvattnet, vilket inte heller är så önskvärt.

Teoretiskt sett borde man kunna rensa en igenkalkad värmeväxlare genom att koppla loss den från vattenledningarna och provisoriskt ansluta den till en pump och en hink med lämplig kalklösande vätska (t ex en blandning av vatten och ättika eller någon annan svag syra, sedan får det stå och gå några timmar medan pannan är varm. Men jag vet inte om någon har provat i praktiken. Det är alltså i princip samma metod som för att rensa en igenkalkad kaffebryggare.

Men visst kan det oxå förhålla sig att det finns skit i systemet efter varmvattenberedaren som kan stoppa upp?
Och då är lösningen att plocka bort en blandare och kolla i vilket skick filtret är i och hur vattnet inget röret ser ut är en ganska enkel sak att undersöka själv?
E-nr är inte det minsta lilla farliga.
Det kan vara produkten som döljer sig bakom som ställer till det.
Men inte nödvändigtvis.

torbjorn

  • Medlemsadmin
  • Inlägg: 14067
    • Medelpad
SV: Dåligt tryck på varmvattnet
« Svar #6 skrivet: 10 sep-15 kl 22:01 »
Om det hade varit stopp längst ute vid kranen så borde flödet vara dåligt redan från början, men nu är det ju tydligen bra fart på vattnet ett kort ögonblick innan det försämras.

ca

  • Inlägg: 248
SV: Dåligt tryck på varmvattnet
« Svar #7 skrivet: 11 sep-15 kl 18:50 »
0,8 bar? ser du på rätt mätare?   vattentrycket brukar ju snarare ligga på 2-4bar. Mätaren på värmesystemet däremot brukar ligga på 0,3-0,5 bar beroende på vad högt huset är,

Hanna H

  • Inlägg: 54
    • Skåne
SV: Dåligt tryck på varmvattnet
« Svar #8 skrivet: 13 sep-15 kl 17:49 »
Någon kalk har jag inte i vattnet, det är däremot surt, järnrikt så visst tär det på rören.

Tack torbjorn. Du fick mig att tänka i en bana till. Kan ju vara som du säger avstängningskran för kallvattnet in till pannan. Den kärvar en hel den är man skall öppna och stänga den, ibland känns det som att det bara är plasthatten man vrider på. Skall nämna det för röris när han kommer. Det är som du skriver att det är tryck när man sätter på kranen men sedan slutar det rinna som om någon nere i källaren stryper vattnet. Kan hoppas och hålla tummarna på att det är avstängningskranen. Har redan bytt den som går från hydrotanken och ut till huset då den inte gick att stänga. Blev lite svettigt då det inträffade eftersom den rörmokaren inte hade med verktyg att frysa röret med och jag fick snabbt stoppa honom och förklara att han inte kunde tömma ut hur mycket som helst ut hydrotanken eftersom jag har en ejektorpump och då krävs vatten6+tryck för att pumpa upp vatten ur brunn. Som du förstår så har jag dålig erfarenhet av rörmokare när jag skall behöva påpeka något som han borde lära mig.

ca. Du tänker nog på hydrotanken och den ligger som du påpekar mellan 2-4 bar. Men det sitter ett tryckkärl intill pannan och i papperna för pannan står det att den inte får vara över 1 bar utan skall ligga på 0,8.

torbjorn

  • Medlemsadmin
  • Inlägg: 14067
    • Medelpad
SV: Dåligt tryck på varmvattnet
« Svar #9 skrivet: 13 sep-15 kl 21:10 »

ca. Du tänker nog på hydrotanken och den ligger som du påpekar mellan 2-4 bar. Men det sitter ett tryckkärl intill pannan och i papperna för pannan står det att den inte får vara över 1 bar utan skall ligga på 0,8.

Tryckkärlet intill pannan är säkert ett slutet expansionskärl för värmesystemet, det har inget med tappvarmvattnet att göra.  Normalt tryck där är 0,5 bar + 0,1 bar per meter mellan manometerns höjd och högsta punkten i husets värmesystem. Om det är ett stort värmesystem med grova rör och litet expansionskärl, så är det normalt att trycket varierar en hel del med temperaturen i värmesystemet.

Hanna H

  • Inlägg: 54
    • Skåne
SV: Dåligt tryck på varmvattnet
« Svar #10 skrivet: 21 sep-15 kl 20:57 »
Nu är det fixat. Var blandan där man justerar värmen på varmvattnet som degat igen. Fick som tur va en bra röris som inte var ute efter att sälja delar utan tog isär delen, gjorde rent den då han tyckte att den annars såg fin ut. Bara arbetstimmar att betala.
Tack alla för era råd och ideer.

Skogsvilde

  • Inlägg: 17502
  • Om det inte dödar dig muterar och försöker på nytt
    • -
SV: Dåligt tryck på varmvattnet
« Svar #11 skrivet: 21 sep-15 kl 20:59 »
Nu är det fixat. Var blandan där man justerar värmen på varmvattnet som degat igen. Fick som tur va en bra röris som inte var ute efter att sälja delar utan tog isär delen, gjorde rent den då han tyckte att den annars såg fin ut. Bara arbetstimmar att betala.
Tack alla för era råd och ideer.

Tumme upp på den.
E-nr är inte det minsta lilla farliga.
Det kan vara produkten som döljer sig bakom som ställer till det.
Men inte nödvändigtvis.

 

Swedenmaded

  • Inlägg: 11
    • Östergötland
SV: Dåligt tryck på varmvattnet
« Svar #12 skrivet: 12 dec-15 kl 11:12 »
härligt med proffs som hittar och åtgärdar felen istället för att byta en mängd dyra delar tills de hittar felet "random" som de ofta gör med bilar idag, grattis. I mitt fall var plattvärmeväxlaren i min CTC igensatt och gick inte att rensa med syra etc, jag provade, utan byte fick ske. Kostade en slant...


 


Dela detta:

* Inloggade just nu

556 gäster, 0 användare

* Forum

* Om tidningen Åter



- Tidningen åter har jag läst i några år som prenumerant innan dess läste jag hos vänner. Genom åren har jag utvecklats det har även tidningen och att ledaren skrivs av en så härlig och äkta människa som erkänner att man ibland får ge upp och tänka om. ALLA borde ha tidningen!
/ Maria

* Nya inlägg

* Nytt i ditt landskap

För inloggade medlemmar visas här nya lokala annonser, aktiviteter och presentationer.
Logga in eller
registrera dig.
 :)

* Nya annonser