Förra veckan så hade jag en liten incident med en dåligt skarvad 3-fas sladd som jag hade riggat upp för en tillfällig setup, nå snålheten bedrog visheten som vanligt och den vek sig och det blev väl genomslag mellan faserna rakt genom eltejpen, det är vad jag tror hände iaf. Säkringen gick och jordfelsbrytaren löste ut.
Sedan kopplade jag om det med riktiga stickproppar mellan kablarna, jag gjorde så att brytaren hade varsin stickpropp och en kort sladd, så kunde jag placera den lite varsomhelst med hjälp av skarvsladd. Sen när allt är färdig är planen att använda installationskabel från motorn till brytaren som blir permanent monterad på en vägg.
Problemet är att den verkar ha slutat funka, som om det vore fasbortfall. Kopplar jag ur brytare och pluggar i skarvsladden direkt så funkar motorn, men inte när jag använder brytaren.
Såhär ser den ut med kapslingen av, det är en Katko brytare med motorskydd:

Om man ser på de tre plintarna är den till vänster lite skadad, brännmärke på plasten och själva kontaktytan ser skadad ut:

Men då jag mäter med multimeter så går det ström igenom alla, mätt från plint till plint på brytaren och från plugg till plugg också, även kollat att dom är alla sitter på rätt ställe. Så jag vet inte riktigt vad som händer här...