Två utgångar är vanligt på kraftigare stängselapparater som egentligen är avsedda för Australien eller Nya Zeeland (och apparater tillverkade där, t ex Gallagher, PEL och Speedrite, brukar ha det även på apparater som säljs i t ex Europa och USA). Där är det ett myndighetskrav att stängselapparater med mer än 5 J utenergi ska ha ett särskilt "low energy" -uttag som vanligtvis är begränsat så det inte lämnar mer än 1 J, det är tänkt att användas vid torrt väder och extremt stor risk för gräsbränder.
Men det är ingen mening att använda "low energy" -uttaget för att koppla in en extra hage, det är bättre att ansluta båda till det ordinarie uttaget. Vanligen är uttagen helt enkelt hopkopplade inne i stängselapparaten men med ett motstånd i serie med det svagare.
Och mät ALDRIG med en vanlig multimeter på utgångarna från en stängselapparat. Toppspänningen är vanligtvis mellan 5 och 10 kV, dvs uppåt 10 gånger mer än vad multimetern tål. Dessutom är stängselpulserna så korta att multimetern aldrig skulle hinna göra något utslag. Däremot kan man mycket väl använda en speciell stängselvoltmeter.