Jag är inte trefasexpert men har lyckats skrämma liv i åtminstone en vedkap förut.

Tycker nog också att det lutar åt att en av faserna spökar.
Åtgärder hittills:
För ett år sedan hade jag problem att starta den, dog med en gång, och då:
- en granne minskade ner på kapaciteten genom att koppla om lite sladdar.
Hur länge hade den fungerat innan?
Kom felet plötsligt?
Vad, lite mer exakt, gjorde grannen?
Har du minskat kapaciteten så kommer den ju att orka sämre. Har den motorskydd?
Hur ser klingan ut, är den nyslipad?
Troligen svajade elen till gården och motorn som faktiskt är överdimensionerad för kapning orkade inte. Efter det har den gått utmärkt, även om man för de segaste bitarna får vara försiktig.
Hur kraftiga är säkringarna i fastigheten?
Har du en väldigt lång kabel till vedkapen?