3x16A i skåpet och kabeln ska dras ca 15 meter till huset samt ca 25 meter till ladan..
16A huvudsäkring och 25M max så räcker det med 5G6 eller 4G10 kvadrat.
Det enda som styr dig här är att PEN-ledaren till undercentral måste vara minst 10 kvadrat (På 5 ledaren räknas både jord och nolla dvs 6+6=12)
Du kan använda 5G6 även om du bara har 4 ledare i skåpet, då lägger du både blå och gulgrön på jord.
Förläggning i slang eller rakt i mark gör heller ingen skillnad på kabeldimension, först vid längder på bortåt 100m får man börja fundera på att gå upp i dimension.
Se bara till att använda en kabel godkännd för förläggning i mark.