Lysrörsarmaturer blir inte säkerhetsproblem bara för att de blir gamla. Det farliga med dem är om ett lysrör inte klarar att tända ordentligt och står och blinkar istället, då kan drosseln bli överhettad så småningom. Det är i praktiken aldrig något problem på ställen där folk är närvarande då lyset är tänt, och i annat fall så kan man förebygga risker genom att byta till s k säkerhetsglimtändare eller elektroniska glimtändare, som slår från automatiskt om de misslyckas att tända röret.
Om man har armaturerna skyddsjordade och matade via jordfelsbrytare så har man ytterligare säkerhet, man kan vara rätt övertygad om att en överhettad drossel får jordfel långt innan den blir så het att den skulle kunna orsaka brand.
De lysrörsarmaturer man möjligen behöver se upp med är sådana som är tillverkade på 1950-60-talet. Dels kan det förekomma faskompenseringskondensatorer som innehåller PCB i dem, och dels är de som regel så åldrade idag att man ändå inte vill ha kvar dem.
När det gäller nyanskaffning av LED-armaturer, så bör man se upp med att det finns mycket skräp av halv- eller heldålig kvalitet på marknaden. Framför allt är det vanligt att elektroniken i drivdonet är lite väl billigt gjord och inte håller mer än ett par år. Det lönar sig att se till att det sitter drivdon av välkänt märke (Tridonic, Helvar, Sylvania, Osram, Philips etc) i de armaturer man köper.