Bra tabell från fåret men jag håller inte med om slutsatsen.
En 32x26,2 tappar 0,22 bar per 100 m vid 20 l/minut. Så med 500 m tappar man 1,1 bar - vid 20 l/minut vilket är
mycket. Nu har jag eget vatten så jag vet inte vad kommunens ledning ger för tryck men det är gissningsvis över 4 bar. Du har i så fall kvar knappt 3 bar i resten av huset om någon tappar 20 l/minut någonstans i huset.
Jag har 2,5-4 bar vid pumpen, 250 m 32x26,2, 15 m höjdskillnad (1-2,5 bar i huset) och inga problem. Det är klart, det räcker inte för att släcka några bränder med men väl för att få tvättmaskin, dusch, vattenspridare och annat att fungera. Jag får å andra sidan inte ut några 20 l/minut, kanske 10 om jag öppnar
en kran fullt.
40 mm är dyr och ett elände att jobba med då den är så styv, alla kopplingar blir dyra också.
En sak att tänka på är att kolla om du kan få en 500 m rulle så du slipper skarva. Jag missade att det finns långa slangar att köpa så jag köpte 100 m-slangar och har två skarvar på väg upp till huset vilket kostade onödigt och möjligen ökar risken för läckage.