Är det alltså ett slutet expansionskärl och en manometer på det?
Vad som är lagom tryck beror på hur högt över manometern högsta punkten i värmesystemet är (förmodligen överkant av något element på övervåningen). Om det kommer ut vatten när man öppnar luftventilen på det högsta elementet, så är trycket tillräckligt högt.
En tumregel är att 0,7 bar + 0,1 bar per meter höjdskillnad bör räcka. Överskrid aldrig max tillåtet tryck enligt typskylten på expansionskärlet. Kolla förresten vid tillfälle att det finns luft under membranet i expansionskärlet. Gör detta genom att tappa ur vatten ur värmesystemet tills manometern står på 0, skruva sedan loss skyddet över luftpåfyllningsventilen och mät lufttrycket med en vanlig tryckmätare för bildäck (vanligtvis ska det vara 0,5 bar, även detta brukar stå på expansionskärlets typskylt). Om det behöver fyllas på så kan man göra det med en luftpåfyllare för bildäck. Fyll därefter på vatten i värmesystemet till önskat tryck.
Ofta är det ganska lätt gjort att kombinera en elpanna med en L/V värmepump, men det beror mycket på hur elpannan är gjord. Det är inte säkert att man kan dra nytta av värmepumpen för varmvattenproduktion. Om elpannan är relativt ny så kan den i bästa fall vara förberedd för hopkoppling med L/V värmepump av samma märke, det står i så fall i bruksanvisningen för pannan.
En förutsättning för att man ska ha nytta av en värmepump är att elementen är så stora att huset klarar sig med framledningstemperaturer omkring 50 °C hur kallt det än är ute. I system med snålt tilltagna element som är tänkta för att en el- eller oljepanna ska kunna köra upp framledningen till 80-90 °C har man ingen nytta av värmepumpen när det verkligen blir kallt på vintern utan då får man köra dyr elvärme i alla fall.
När det gäller livslängd för elsystem i boningshus så kan man räkna med att ett välgjort system som är installerat i slutet av 50-talet eller senare har i princip obegränsad livslängd, enda anledningen till att byta ut ett sådant är om det inte längre motsvarar de krav ägaren ställer på det. Klåparmässiga installationer kan däremot behöva ersättas så snart klåparen själv inte finns i närheten längre.