Det beror inte på att kylmediet blir trögflytande, utan det beror på risken att kylmediet kondenserar i kompressorn när den står stilla, vilket medför s k vätskeslag och haveri när den ska starta. Det har inte förvärrats med moderna kylmedier, utan risken har varit ungefär lika stor i alla år.
Precis samma problem finns på luftvärmepumpar där kompressorn sitter i utomhusdelen, men där löser man det med ett värmeelement som håller kompressorn varm vid långvarigt stillestånd och ibland en förregling så att kompressorn inte startar om den är för kall. Jag förmodar att sådana anordningar finns på frysar som är avsedda att stå i kall omgivning.