Det där är en trefasmotor. Du behöver alltså en fyrledarkabel till den.
Gul/grön som är skyddsjord ansluts till den blanka skruven uppe till vänster (jag antar att det finns en jordsymbol vid den om man tittar noga).
De övriga tre ledarna ansluts till de tre nedre polerna i kopplingsplinten, andra änden av dem ansluts till var sin fas (L1, L2, L3). Nollan kopplas inte in alls.
Som kortslutningsblecken sitter nu ( I I I ) så är motorn D-kopplad, dvs för ett 3 x 230 V trefasnät som man hittar t ex i Norge. För svenska förhållanden med 230/400 V ska den Y-kopplas, det gör du genom att lossa kortslutningsblecken och använda dem för att koppla ihop de tre övre skruvarna med varandra.
Om motorn visar sig gå åt fel håll, så kasta om två faser.
En trefasmotor måste ALLTID kopplas in via ett motorskydd som kan lösa ut och skydda motorn, annars finns det risk att den bränns sönder om t ex spänningen skulle försvinna på en fas. För Y-koppling vid 50 Hz är märkströmmen 0,73 A enligt typskylten, välj ett motorskydd som går att ställa in för denna ström.