Hur bäst installera varmvattenberedare?

Startat av louise, 27 Jun-09 kl 11:16

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

louise

Jag ska sätta in en varmvattenberedare, eluppvärmd, men vill ändå att systemet i första hand ska ta från det vedeldade systemet (berdare i acktanken), när jag väl eldar.

Men, hur kopplar man för att garantera att varmvattnet alltid är minst 65 grader?


torbjorn

Anslut den elektriska varmvattenberedaren i serie med utgående varmvatten från beredaren i ackumulatortanken. Då kommer el-beredaren bara att behöva tillföra värme motsvarande temperaturskillnaden mellan inkommande vatten och vad dess termostat är inställd på.

Tänk bara på att blandningsventilen för varmvatten, som ju är obligatoriskt tillbehör till el-beredare nuförtiden, måste få kallvatten att blanda ut med, alltså inte redan uppvärmt vatten från ackumulatortanken. Det innebär, om man ser det på det sättet, att ackumulatortankens varmvattenslinga ska anslutas mellan blandningsventilens kallvattenutgång och elberedarens kallvatteninlopp. Det måste vara garanterat fri väg för vattnet hela vägen genom bägge beredarna och fram till blandningsventilens säkerhetsventil, alltså inga avstängningskranar eller liknande.

christian k

Det holder at vannet blir oppvarmet til 65 grader hver 14 dag..
Evt kjörer du varmtvannet gra vedpannan gjennom VVB åltså inn til VVB i stedet for KV.
Still så termostaten på 65 grader.

Veldig enkelt.

Christian