Startat av Pelle Persson, 13 Okt-17 kl 05:18

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Pelle Persson

Om det finns plats över i normcentralen i huvudbyggnaden, kan den även användas till förråd och toaletthus, ca 7 meter från huvudbyggnaden. Eller ska jag köpa två mindre normcentraler ?

Hur många platser i normcentralen kräver en förbränningstoalett samt en pumpautomat ?

torbjorn

Om man ska ha mer än en enda enfasgrupp i uthuset så är det bättre att sätta upp en gruppcentral där också.

Beträffande platsbehov i normcentralen så beror det på om pumpen och förbränningstoan är enfas- eller trefasmatade, samt om du tänker ha individuell jordfelsbrytare för någon av dem. För enfasutrustning som ska ha egen jordfelsbrytare finns det s k personskyddsautomater, som tar upp två automatsäkringsplatser och ger både säkrings- och jordfelsbrytarfunktion.

Pelle Persson

okej, det var som vanligt mer komplicerat än vad  först tror.