Luftledning el från stolpe?

Startat av lilleskogstorparn, 13 Jun-16 kl 22:18

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

lilleskogstorparn

Hej.

Jag kommer köpa ett gammalt släkt torp snart. Arvtagarna är inte intresserade av att behålla det i egen ägo.   I dåligt skick men klart räddningsbart.
Kollat lite på behovet av arbete på det vilket är ganska rejält.

En sak jag inte fattar är att elen är ansluten via två separata luftledningar in i huset. En för plus o en för minus. Dessa saknar skal (skyddshölje), alltså helt ute i det fria. Ansluts sedan via porslinsisolatorer och vidare in i huset. Vems ansvar är det att hålla denna kabel i gott skick? Elmätaren kommer ju efter denna luftledning?

Någon som vet? Jag kommer från stan så jag har aldrig ens sett denna lösning förr..

Tacksam för kunskap.


Upptäckte detta när jag skulle inspektera fasaden på andra våningen.

Skogsvilde

Det finns inte plus och minus på det sättet i det nätet. Fas och nolla är det.

Det är på det sättet man gjorde förr, jag skulle rekomendera att du låter en elektriker se över elen och eventuellt byta ut allt.
I sådan fall bör du även gräva ner kabel till husets strömförsörjning och eventuellt behålla luftledningarna som kuriosa.
E-nr är inte det minsta lilla farliga.
Det kan vara produkten som döljer sig bakom som ställer till det.
Men inte nödvändigtvis.

Själv är bäste dräng

Som sagt så är det fas och nolla, så du har enfas 230v till ditt torp, om det är ström påkopplat. I mina trakter var det länge sedan den sista nakna ledningen togs ned.

Om det fortfarande fungerar så har förmodligen nätägaren ansvar för ledningen in till kåken, men om det är uppsagt och avstängt kan det vara du som får stå för nyframdragning av el. Det brukar kosta en skaplig slant.

malarmaster

ledning innan skåpet faller på nätägaren. likaså själva skåpet o mätutrustning.om ledningen är så gammal kan man ju fråga sig om skåpet är lika? alla skåp byttes ju ut för några år sedan. Är det ett gammalt skåp o elen inte är inkopplad lär anläggningen vara ute ur systemet.
Om nu elen varit avstängd så är det oftast ett krav från elbolaget att husets anläggning inspekteras o godkänns innan el kopplas upp igen.kan alltså betyda att även husets installation får göras om om denna är av äldre datum.
Själv gått det varvet men då min anläggning i det nyköpta gamla torpet bara var ett tiotal år gammal godkändes den efter att några äldre kvarglömda kablar bytts ut.
mitt nätbolag var dessutom här o grävde ner luftledningen för några år sedan,stormsäkring heter det. Ulf

Själv är bäste dräng

Det är olika hur mycket som nätägaren står för. Här står t ex fastighetsägaren för skåpet som mätaren skall in i och jag tror att det är elleverantören (inte nätägaren) som står för mätaren.

På nakna luftledningstiden var det sällan tal om skåp över huvud taget.

torbjorn

En modern luftledning för lågspänning brukar vara gjord med s k hängspiralkabel med isolerade ledare (den brukar kallas ALUS).
Hur ser det ut på stolparna längre bort som din servisledning grenas av ifrån? Är det blanktråd på porslinsisolatorer där också (förmodligen 4 eller 5 trådar när det är trefas) eller är det en svart tvinnad kabel som hänger på gummifästen i stolparna?

Vet du när elen senast var inkopplad i huset? Är det så pass nyligen att det sitter en modern fjärravläst elmätare där?

Vilket nätbolag är det?

lilleskogstorparn

Vet inte vilket bolag det är än. Det finns el i huset. Där dessa 2 ledningar går in i huset sitter det på motsatta sidan väggen, insidan vinden ett proppskåp med 2 propputtag men bara en propp i. Därifrån går ledningar med ström i (kollat) ner till en ny modern fjärrmätare som sitter i nedervåningen vid entrén och sen in i huset.
Märkligt upplägg tycker jag. Aldrig sett något liknande.

Så proppskåpet verkar sitta före mätaren som är jättemodern.

Får lägga till att det verkar som om grannfastigheterna har bara en ledning från stolparna. Samma stolpar..

Och att elen ursprungligen drogs in 1943 tyckte jag dom sa.

Ett svart får

Kanske skulle ringa nätägaren och fråga om det inte är dags att uppdatera? Du kanske vill ha trefas och då måste de ändå byta serviceledning.

Själv är bäste dräng

Ja, vad bra att det är i drift, då blir det inte så dyrt. Konstigt att de satt upp en modern mätare utan att uppdaterat i övrigt?

torbjorn

Citat från: Själv är bäste dräng skrivet 14 Jun-16 kl 19:20
Ja, vad bra att det är i drift, då blir det inte så dyrt. Konstigt att de satt upp en modern mätare utan att uppdaterat i övrigt?

Det var ju ett myndighetskrav att alla gamla elmätare skulle bytas ut mot fjärravlästa någon gång omkring 2009-2010, mätarbytena gjordes mer eller mindre på löpande band, ofta av tillfälligt inhyrd personal från bemanningsföretag. Så om det är en installation som har varit i drift hela tiden ska man inte bli förvånad om man hittar en modern elmätare fastän resten är fallfärdigt.

Vitis

Vi fick ny elmätare 2008 och det var bara själva mätaren som byttes.

Inkommande kabel går genom väggen rakt in i baksidan på mätaren, sen vidare till den gamla centralen med huvudsäkringar som är daterad 1965.

Att ha sitt proppskåp före elmätaren kan ju vara praktiskt av olika anledningar...  ::)

lilleskogstorparn

Proppskåpet före mätaren, ja. Jag trodde inte det var sant. Busenkelt att trixa med förbrukningen antar jag. Inte så genomtänkt.
Skall ta ett snack med nätägaren när vi skrivit kontraktet.

Thomas_

 ;D ;D ;D

Hahaha, vad är det för ett "Stolpskott" de skickat ut på den monteringen?

Hur många grannar planerar du att sälja el till framöver under en normal månad?  ;D ;D ;D
Egenföretagare som lever på bin, pollineringstjänster, uthyrning av bisamhällen till företag och privatpersoner, samt honungsförsäljning. Bedriver Buckfastavel sedan 1996, är lärare på Fristads Folkhögskolas utbildning i Yrkesbiodling, samt är regional Bihälsorådgivare SLU.

lilleskogstorparn

Citat från: Thomas_ skrivet 15 Jun-16 kl 19:02
;D ;D ;D

Hahaha, vad är det för ett "Stolpskott" de skickat ut på den monteringen?

Hur många grannar planerar du att sälja el till framöver under en normal månad?  ;D ;D ;D

Skulle kunna starta upp ett bränneri kanske? Ingen skulle märka på elförbrukningen



Ett svart får

Huvudsäkringarna sitter alltid före elmätaren, så det är inget konstigt. Men normalt sett brukar det vara byggt spå man inte kommer åt att tjuva ström.

Hos mig bytte de elmätare efter att blixten dödade den gamla. I samband med det bröts plomberingen, och servicekillen hade ingen ny med sig ut. Så jag kan också tjuva ström ur huvudsäkringarna om jag vill, men orka när strömmen är så billig  o:)

ensamhet

Citat från: lilleskogstorparn skrivet 15 Jun-16 kl 19:17
Skulle kunna starta upp ett bränneri kanske? Ingen skulle märka på elförbrukningen

Vill du köpa lite rostfritt?

Thomas_

Citat från: Ett svart får skrivet 15 Jun-16 kl 19:23
Huvudsäkringarna sitter alltid före elmätaren, så det är inget konstigt. Men normalt sett brukar det vara byggt spå man inte kommer åt att tjuva ström.

Hos mig bytte de elmätare efter att blixten dödade den gamla. I samband med det bröts plomberingen, och servicekillen hade ingen ny med sig ut. Så jag kan också tjuva ström ur huvudsäkringarna om jag vill, men orka när strömmen är så billig  o:)

Killen utan plombering har med allra största sannolikhet begått ett straffbart tjänstefel då han inte återkom med en ny? Det är lag på att huvudsäkringarna OCH elmätaren ska vara bakom plombering, om jag förstått det rätt.
Egenföretagare som lever på bin, pollineringstjänster, uthyrning av bisamhällen till företag och privatpersoner, samt honungsförsäljning. Bedriver Buckfastavel sedan 1996, är lärare på Fristads Folkhögskolas utbildning i Yrkesbiodling, samt är regional Bihälsorådgivare SLU.

Ett svart får

Citat från: Thomas_ skrivet 15 Jun-16 kl 21:07
Killen utan plombering har med allra största sannolikhet begått ett straffbart tjänstefel då han inte återkom med en ny? Det är lag på att huvudsäkringarna OCH elmätaren ska vara bakom plombering, om jag förstått det rätt.
Han menade att det inte spelade någon roll, elbolaget brydde sig inte. Men han ljög säkert och jag får en "sköntaxering" av elförbrukning när saken upptäcks  :P

torbjorn

Citat från: Thomas_ skrivet 15 Jun-16 kl 21:07
Killen utan plombering har med allra största sannolikhet begått ett straffbart tjänstefel då han inte återkom med en ny? Det är lag på att huvudsäkringarna OCH elmätaren ska vara bakom plombering, om jag förstått det rätt.

Vilket lagrum skulle då kunna åberopas? Jag har svårt att tänka mig att det finns någon lag som kräver plombering där, men däremot kan det tänkas ingå i nätbolagets abonnemangsvillkor.

Huvudsäkringarna är dock normalt inte plomberade i Sverige, anläggningens innehavare måste ju ha möjlighet att byta säkring själv, eller att ta ur säkringarna för att vid behov frånskilja anläggningen med synligt brytställe.

Jag vet en anläggning där kåpan över huvudsäkringarnas anslutningar saknade plombering i många år och över flera mätarbyten, men i samband med det senaste elmätarbyte kom det ändå dit en plombering. Ingenting ifrågasattes från nätbolagets sida.

I många hus som har eller har haft friledningsservis, sitter ju en låda med servissäkringar på vinden vid kabelgenomföringen. Den är som regel inte plomberad, och därifrån går en kabel ner till elmätaren med mätarsäkringar (huvudsäkringar), som vanligtvis sitter centralt i bottenvåningen, t ex i hallen.
Syftet med de där extra servissäkringarna är att fungera som kortslutningsskydd för kabelsträckan mellan genomföringen och mätarsäkringarna.

lilleskogstorparn

Citat från: torbjorn skrivet 15 Jun-16 kl 21:29
I många hus som har eller har haft friledningsservis, sitter ju en låda med servissäkringar på vinden vid kabelgenomföringen. Den är som regel inte plomberad, och därifrån går en kabel ner till elmätaren med mätarsäkringar (huvudsäkringar), som vanligtvis sitter centralt i bottenvåningen, t ex i hallen.
Syftet med de där extra servissäkringarna är att fungera som kortslutningsskydd för kabelsträckan mellan genomföringen och mätarsäkringarna.

Precis så ser det ut. Visste inte att denna lösning fanns. Kommer från stan...
Finns det inte en ökad risk med dessa blottade ledningar? Hur kan det vara tillåtet?  Vid riktigt tungt regn borde ju strömmen kunna hoppa från den ena ledningen till den andra?


Du behöver registrera dig eller logga in för att delta i forumet. Det är enkelt och gratis, välkommen : )

* Online just nu

707 Gäster, 1 användare
ärt