Startat av LazzeB, 03 Jun-13 kl 20:25

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

LazzeB

Skall lägga en jordkabel till gäststugan.
Vad skall jag lägga ner, har tänkt en N1XV5 men har inte bestämt mig för vilken kvadrat.
Där finns TV, spis, kyl, belysning, element och en massa krafs som man laddar då och då :)
Ju grövre desto dyrare, det gäller 75 meter så det blir mycket pengar.

Tacksam för svar

Huggorm

Jag hade nog bitit i det sura äpplet och satsat på 6mm2, 75 meter är långt men jag har inte räknat på förluster

torbjorn

Om du väljer 10 mm² kan du känna dig på den säkra sidan även om någon skulle få för sig att tillämpa dagens starkströmsföreskrifter på det bokstavstrogna och gnälliga sättet.

Men ta en grundlig funderare på om du ska dra 4- eller 5-ledare. Fundera också på om du ska grena ut kabeln direkt efter huvudbyggnadens elmätare eller om du tänker säkra av den i den matade änden. I det senare fallet kan du eventuellt gå ner i area, beroende på vad du tar till för säkring. Skyddar du kabeln med 16 A säkringar så kan du förmodligen gå ner till 4 eller kanske 2,5 mm² utan formella problem.
Den enda anledningen att använda 5-ledare är om du är tvungen att ansluta kabeln efter huvudbyggnadens jordfelsbrytare eller i en elcentral till vilken det redan är draget 5-ledarsystem så att nolla och skyddsjord ligger på var sin skena.

Jag förmodar att du tänker sätta upp en gruppcentral med huvudbrytare, jordfelsbrytare och ett antal gruppsäkringar i gäststugan.
I synnerhet om du skulle välja en klen kabelarea och kanske säkra av klent redan i huvudbyggnaden så bör du tänka en gång extra på hur du fördelar lasterna på de olika faserna. Spisar och element med 400 V elementspänning är att föredra eftersom de ger jämnare belastning. Se till att inte stora förbrukare som med stor sannolikhet är igång samtidigt (t ex den mest använda spisplattan samt vägguttag som kan tänkas användas för mikro, kaffebryggare mm) ligger på samma fas.

Neon Knight

Citat från: torbjorn skrivet 03 Jun-13 kl 20:39
Men ta en grundlig funderare på om du ska dra 4- eller 5-ledare. Fundera också på om du ska grena ut kabeln direkt efter huvudbyggnadens elmätare eller om du tänker säkra av den i den matade änden. I det senare fallet kan du eventuellt gå ner i area, beroende på vad du tar till för säkring. Skyddar du kabeln med 16 A säkringar så kan du förmodligen gå ner till 4 eller kanske 2,5 mm² utan formella problem.
Den enda anledningen att använda 5-ledare är om du är tvungen att ansluta kabeln efter huvudbyggnadens jordfelsbrytare eller i en elcentral till vilken det redan är draget 5-ledarsystem så att nolla och skyddsjord ligger på var sin skena.

Jag har för mig att det är kinkigare med ledningsarean om man har skyddsjord och nolla i samma ledare.

LazzeB

Tack för all hjälp, det får bli en N1XV5G, min nästa fråga är, när denna skall ner i backen till hösten, vad skall jag lägga den i för slang, har ni något tips på det?

Huggorm

Citat från: LazzeB skrivet 08 Jun-13 kl 17:49
Tack för all hjälp, det får bli en N1XV5G, min nästa fråga är, när denna skall ner i backen till hösten, vad skall jag lägga den i för slang, har ni något tips på det?
Den är väll godkänd för att ligga direkt i marken, utan rör. Annars brukar man använda en 50mm räfflad slang typ denna: http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/el-ventilation-energi/installationsel/vp-ror-kabelskyddsror/31410/kabelskyddsror

Själv är bäste dräng

Den där är väl klenare i konstruktionen än en vanlig EKKJ? När man ändå gräver så är det rätt tryggt att ha slang runt kabeln, speciellt om man inte lägger frostfritt. Tycker att PEM-slang är bra som skydd, och kostar hälften av kabelskyddsröret. Lägg en plastremsa ett par dm över kabeln också ifall det grävs där senare. PEM-slangen kärvar lite mer än kabelskyddsröret, så dra i kabeln innan du lägger ner och skottar över. Dammsugare och trasselsudd för att få igenom draglinan.

torbjorn

Främsta skillnaden är att N1XV inte har någon koncentrisk ledare som EKKJ har, samt att N1XV har en modernare plast, PEX (tvärbunden polyeten) i isoleringen (EKKJ har PVC). Det gör att N1XV tål något högre temperatur än EKKJ, samt att den inte bildar saltsyra i samband med brand.

Erik G

Det kanske var självklart för alla, men plastremsan ska vara gul. Det ska egentligen randen på pe-slangen också, men lycka till med att hitta det.