Ett par tips när det gäller vakuumpumpningen:
Gör helst det en varm dag, och se till att så stor del som möjligt av inomhusdel och rör hålls varma under pumpningen. Snåla inte på tiden utan låt gärna vakuumpumpen gå ett helt dygn om du har möjlighet till det.
Allt detta för att säkert bli av med eventuell fukt som sitter i porer i kopparrör etc. Ju högre temperatur, desto högre ångtryck har vattnet och därmed är det lättare för vakuumpumpen att avlägsna det fullständigt. Pumpen själv får däremot gärna vara kall. Se också till att inte ha längre sugslang än nödvändigt mellan utomhusdelens serviceventil och vakuumpumpen.
På senare tid har det visat sig att en mycket stor del av driftstörningarna på billiga L/L-värmepumpar har med fukt i kylmediet att göra. T ex kan fyrvägsventilen för avfrostning frysa fast eller expansionsventil/kapillärrör kan bli igensatt av is. Tyvärr tycks det även ha förekommit på quickconnect-pumpar, som man kan misstänka inte har varit tillfredställande vakuumpumpade före kylmedelsfyllningen på fabrik.