Författare Ämne:  cirkulationspumsbekymmer  (läst 1755 gånger)

LILL-BONDEN

  • Gäst
cirkulationspumsbekymmer
« skrivet: 28 okt-08 kl 13:51 »
det blir ingen värme på elementen jag tror det är pumpen den surrar men inget tryck, några meter efter pumpen sitter det luftnipplar ock det kommer inget vatten från dom när man öppnar dom, det är en vanlig grundfors brunröd ni vet, funderar på om det är någon form av inpeller i dom? kan man skruva i sär dom själv ock byta den? den surrar som sagt var så motorn är nog ok. det sitter även en shunt innan pumpen ,har skruvat fram ock tillbaka på den funderar med på om shunten hängt sig? inte släpper i genom nåt vatten?

Hönsmamman

  • Inlägg: 175
    • Södermanland
SV: cirkulationspumsbekymmer
« Svar #1 skrivet: 28 okt-08 kl 20:53 »
Om det inte kommer vatten ur luftnipplarna måste det vara för lite vatten i systemet,har du någon manometer på systemet.Mvh Anders

sɹǝpuɐ

  • Inlägg: 5876
  • Vad händer om du tänker tvärtom? Vänder på det?
    • -
SV: cirkulationspumsbekymmer
« Svar #2 skrivet: 29 okt-08 kl 04:12 »
Om du har ett expansionskärl så har du ett bräddavlopp. Och någon kran där du kan fylla på vatten till systemet.

När du har systemet varmt (om du kan) så fyller du tills det kommer vatten från bräddavloppet. Det bör man göra lite då och då. Kanske ett par ggr om året. Men om man behöver fylla på mycket vatten så läcker systemet. Gå runt och kolla elementen och lufta dem också. Eller så har du kokat det och det har tryckts ut vatten då.

När du har fyllt systemet, stäng av cirkpumpen och kolla vad manometerna visar. Då kan du senare enkelt kolla att det är vatten i systemet genom att göra samma kontroll igen. Manometrarna kan variera en aning beroende på om systemet är varmt eller inte. Kolla bara när systemet är varmt! Annars kan du bli lurad att fylla på när det är kallt och sedan när du eldar upp så rinner överflödet ut. Nästa gång det är kallt så fyller du igen. Inte bra!!!

När man fyller med friskt vatten så blir det nytt syre i systemet. Och det rostar då upp. Lite granna. Så man skall inte hålla på och fylla för jämnan. Då rostar element och annat snart upp. Samma sak om man får luft i systemet. Det tillför syre. Inte bra!!!!

Det är precis som Anders säger ovan. Det skall komma vatten ur ALLA luftningsnipplar. Kolla det. Annars har du luft i systemet. Kan bero på att det var länge sedan du fyllde det. Det skall komma vatten oavsett om du har pumpen på eller inte. Rören skall helst vara så dragna att den mesta luften åker upp i expansionskärlet. Men du kan behöva stoppa alla pumpar för att det skall ske.

A.

torbjorn

  • Medlemsadmin
  • Inlägg: 14112
    • Medelpad
SV: cirkulationspumsbekymmer
« Svar #3 skrivet: 30 okt-08 kl 11:22 »
Cirkulationspumpar har inte någon gummiimpeller som kan gå sönder, utan de är centrifugalpumpar med pumphjul av metall eller hård plast som brukar hålla så länge som helst.
Det som möjligen kan hända med en cirkulationspump är att den fastnar ihop om den inte har varit igång på länge, men om den har gjort det så surrar den inte normalt heller. Det brukar finnas en gängad plugg man kan skruva ur för att komma åt att vrida axeln med skruvmejsel och få loss en hopfastnad pump.

En shuntventil brukar också knappast kunna gå sönder, framför allt så stoppar ju den aldrig vattenflödet helt och hållet utan det den gör är att fungera som en blandningsventil som blandar in mer eller mindre kallt returvatten från elementen i det varma framledningsvattnet. Så vad som än händer med shunten ska det inte kunna sätta stopp för vattencirkulationen.

För övrigt har det hänt mer än en gång att gamla manometrar som ska visa vattenstånd i ett värmesystem går sönder eller kärvar ihop. När man fyller systemet brukar den stiga kraftigt över normalt värde innan trycket har stabiliserat sig, om den inte rör sig alls när man öppnar påfyllningsventilen kan man missstänka att manometern inte fungerar.

LILL-BONDEN

  • Gäst
SV: cirkulationspumsbekymmer
« Svar #4 skrivet: 30 okt-08 kl 14:38 »
har nog löst problemet i dag eller i alla fall kommit på vad det är,det var massor med luft i systemet , jag har luftat flera gånger redan, det jag har observerat är att det rinner /droppar ur säkerhetsventilen så vattnet går ut den vägen nu är trycket ca 1 kg ock det droppar fortfarande, det står 3 bar på ventilen men som sagt rinner det /droppar när det är bara 1 kg ock jag ska i väg i morgon ock inhandla en ny ventil ock pröva, vore skönt om man kunde lösa det hela utan inblandning av rörmokare,,  vår ekonomi är ju inte på topp så att säga ::)

 

LILL-BONDEN

  • Gäst
SV: cirkulationspumsbekymmer
« Svar #5 skrivet: 30 okt-08 kl 14:55 »
anledningen till att jag trodde det var pumpen var att röret innan pumpen var knallhett ock nån meter efter så vart det kallt, jag hade luftat ock fyllt på vatten flera gånget innan i år. kunde inte tro att det var vatten brist,, hoppas nu bara att det är ventilen för då är det ett kvick fix.


 


Dela detta:

* Inloggade just nu

639 gäster, 1 användare
Anders Flix

* Forum

* Om tidningen Åter



- Den nya tidningen var t.o.m. skön att hålla i.Har även omslagets papper blivit lite annorlunda? Jag skriver lite annorlunda eftersom det är trevlig igenkänning i det som är väsentligt-nyttig läsning.Från min Växjöhorisont så var det trevligt att se Maja Söderberg och Nybrukarna. Lycka till med fortsättningen!
/John Moberg

* Nya inlägg

* Nytt i ditt landskap

För inloggade medlemmar visas här nya lokala annonser, aktiviteter och presentationer.
Logga in eller
registrera dig.
 :)

* Nya annonser