Författare Ämne:  Generatorspänning blev 1/4  (läst 5226 gånger)

Zigge

  • Inlägg: 601
    • 24volt.eu
Re:Generatorspänning blev 1/4
« Svar #20 skrivet: 28 feb-07 kl 01:51 »
Just precis! Att spänningen är 24 volt från generatorn gör inget eftersom batteriet drar ned spänningen till 12 volt, men när batteriet är fulladdat, 14,2 volt, eller när det anses vara fullt (tillverkaren brukar ha åsikter om det), då måste laddningen avbrytas och därför måste man också ha en regulator.

Om en vindgenerator som är kopplad till ett 12-voltsbatteri har en resistans på 1 ohm och ger spänningen 24 volt, blir strömmen 12 A.
Det är den spänning som överstiger batterispänningen som ger strömmen och enligt ohms lag I = U/R blir det:
(24-12)/1 = 12 ampere.
Detta är alltså den ström batteriet kommer at laddas med.

Baksidan av det hela är att värmeförlusterna i generatorn samtidigt blir 50% när generatorns spänning är dubbelt så hög som batterispänningen.

Detta går i och för sig att komma runt om man använder en MPPT-regulator, exempelvis en Outback MX-60, vilken kan ta en inspänning ända upp till 140 volt och med hög verkningsgrad omvandla den spänningen till 12 volt.


 


Dela detta:

* Inloggade just nu

577 gäster, 0 användare

* Forum

* Om tidningen Åter



- Så mysig, inspirerande och härlig tidning! Sätter igång en känsla av att allt är möjligt. Vill bli självhushållare nu! I framtiden ska vi ha våran gård och Jag längtar så! Livet kan vara bra underbart och det är värt att kämpa för sin dröm så vi kan leva på riktigt. Inte i samhällets ekorrhjul utan ta tillvara på livet till fullo.
/ Linda

* Nya inlägg

* Nytt i ditt landskap

För inloggade medlemmar visas här nya lokala annonser, aktiviteter och presentationer.
Logga in eller
registrera dig.
 :)

* Nya annonser