Välkommen! För att skriva i forumet måste du logga in först. Har du inget konto går det bra att registrera ett eller logga in med Facebook här. Det kostar inget.  :)

Författare Ämne:  Är detta fullt tekniskt möjligt eller är det inte?  (läst 8281 gånger)

Ante-ante

  • Inlägg: 42
  • Hej och välkommen till min lilla sida.
    • Östergötland
Hej alla glada amatörer och proffs.

Har en tanke om detta enligt bilden. OM det är tekniskt möjligt eller är det omöjligt? Det enda som jag kan se som ställer till det fast jag har fel är att man måste ha mer power i batteri banken. Har tänkt att använda mej av denna sinus omformare http://www.legoelektronik.se/se/produkter/omformare_sinusomformare/ac_box_2000_w

om den räcker till att försörja det elektriska eller inte. Vet att den är väl lite väl dyr men watten behövs eller kan man använda sig av en omformare som är på mindre watt för att kunna driva elektrisk utrustning?

Som ni ser så vill jag koppla in mej på husets befintliga el central. Eller tycker ni att man ska göra på nått annat sätt?

Ni som är mera insatta i ämnet om just batteri banken om den behöver vara större en vad jag har angivit här.

Samt att det kommer säkert inte bli just så här som jag har ritat heller.

Kort sagt är detta MÖJLIGT ELLER INTE??? Det är frågan.


Ante
« Senast ändrad: 18 aug-10 kl 23:40 av Ante-ante »
Vill mer en gärna flytta ut till landet och slippa betong stressen som man har levt i allt för många år.

torbjorn

  • Medlemsadmin
  • Inlägg: 14058
    • Medelpad
SV: Är detta fullt tekniskt möjligt eller är det inte?
« Svar #1 skrivet: 18 aug-10 kl 22:28 »
Det är förvisso möjligt, men kanske inte att rekommendera.

För så höga effekter som 2000 W bör man satsa på en högre systemspänning än 24 V, det blir alldeles för mycket spänningsfall och effektförluster om man inte tar till orimligt grova och dyra ledningar på 24 V-sidan. I synnerhet om det blir flera tiotal meter mellan energikälla, batteri och växelriktare.

Från elnätet får du ju säkerligen trefas 230/400 V in till huset, och växelriktaren lämnar enfas. Det innebär att när du kopplar om från yttre ström till egen ström så måste du antingen lägga alla tre faserna i din gruppcentral parallellt eller nöja dig med att mata en fas, dvs en tredjedel av installationen, vilket innebär att du inte kan använda de trefasmatade apparater som finns i huset.

Du måste fundera igenom noga vad det är för utrustning du vill kunna driva på egen ström, vad just de apparaterna ställer för slags krav på nätspänningen (kurvform, spänningsvariationer, frekvensvariationer etc). Växelriktaren tycker nog inte om apparater som drar hög startström (t ex enfas asynkronmotorer, sådana som används t ex för kompressorerna i kyl- och frysskåp).
Tänk på att ju större växelriktare desto större tomgångsförluster brukar den ha, dvs den drar relativt mycket ström på 24 V-sidan även om den inte är hårt belastad på 230 V-sidan. Enkla frekvensomriktare som lämnar trappstegsspänning brukar ha bättre verkningsgrad än de som lämnar sinus, men ska man använda en sådan omriktare måste man ha god koll på vilka apparater som det går bra att driva på sådan spänning.
Det kan vara lämpligt - bl a ur verkningsgradssynpunkt - att köra sådan utrustning som klarar detta på ca 300 V likström i stället för 230 V växelström. Detta går bra t ex med så gott som alla switchade nätdelar (datorer, modern hemelektronik, mobiltelefonladdare, lågenergilampor).

En sak som är mycket viktig är att tänka igenom är hur överspänningsskydd (åskskydd) för ledningarna från vindelverket ska göras och hur jordning, potentialutjämning mm ska se ut.
Spänningsregleringen på 24 V-sidan måste anpassas till den typ av batteri du ska använda. Det krävs överströmsskydd (säkringar, dvärgbrytare etc) vid anslutningarna mellan batteri och övrig 24 V-utrustning.

Rent allmänt kan man säga att det krävs goda och väl rotade elkraftkunskaper för att få en sådan här offgridanläggning att fungera till belåtenhet, man måste ju så att säga vara sin egen driftingenjör. Annars är risken stor att man bara kastar pengar i sjön eller kanske, ännu värre, ställer till med olycksfall eller bränder.

take

  • Inlägg: 4823
    • Östergötland
    • De Klomp
SV: Är detta fullt tekniskt möjligt eller är det inte?
« Svar #2 skrivet: 18 aug-10 kl 22:39 »
Dessutom får man vad man betalar för. Vi har en 5kW omformare med riktigt sinus, löjligt bra verkningsgrad, inbyggd batteriladdare och lite annat smått o gott. Den klarar startströmmer utan något som helst bekymmer samt köper man tre så kan man med en liten databox få ut 3-fas. Dennes 5kW är normalförmåga och den klarar toppar på cirka 10kW i en 2 minuter eller så.

De flesta omformare anger toppeffekt och det är oftast cirka det dubbla från kontinu-effekten.
Jag undrar hur livet är på vänstersidan av klockkurvan?

Ante-ante

  • Inlägg: 42
  • Hej och välkommen till min lilla sida.
    • Östergötland
SV: Är detta fullt tekniskt möjligt eller är det inte?
« Svar #3 skrivet: 18 aug-10 kl 23:09 »
Det är förvisso möjligt, men kanske inte att rekommendera.

För så höga effekter som 2000 W bör man satsa på en högre systemspänning än 24 V, det blir alldeles för mycket spänningsfall och effektförluster om man inte tar till orimligt grova och dyra ledningar på 24 V-sidan. I synnerhet om det blir flera tiotal meter mellan energikälla, batteri och växelriktare.

Från elnätet får du ju säkerligen trefas 230/400 V in till huset, och växelriktaren lämnar enfas. Det innebär att när du kopplar om från yttre ström till egen ström så måste du antingen lägga alla tre faserna i din gruppcentral parallellt eller nöja dig med att mata en fas, dvs en tredjedel av installationen, vilket innebär att du inte kan använda de trefasmatade apparater som finns i huset.

Du måste fundera igenom noga vad det är för utrustning du vill kunna driva på egen ström, vad just de apparaterna ställer för slags krav på nätspänningen (kurvform, spänningsvariationer, frekvensvariationer etc). Växelriktaren tycker nog inte om apparater som drar hög startström (t ex enfas asynkronmotorer, sådana som används t ex för kompressorerna i kyl- och frysskåp).
Tänk på att ju större växelriktare desto större tomgångsförluster brukar den ha, dvs den drar relativt mycket ström på 24 V-sidan även om den inte är hårt belastad på 230 V-sidan. Enkla frekvensomriktare som lämnar trappstegsspänning brukar ha bättre verkningsgrad än de som lämnar sinus, men ska man använda en sådan omriktare måste man ha god koll på vilka apparater som det går bra att driva på sådan spänning.
Det kan vara lämpligt - bl a ur verkningsgradssynpunkt - att köra sådan utrustning som klarar detta på ca 300 V likström i stället för 230 V växelström. Detta går bra t ex med så gott som alla switchade nätdelar (datorer, modern hemelektronik, mobiltelefonladdare, lågenergilampor).

En sak som är mycket viktig är att tänka igenom är hur överspänningsskydd (åskskydd) för ledningarna från vindelverket ska göras och hur jordning, potentialutjämning mm ska se ut.
Spänningsregleringen på 24 V-sidan måste anpassas till den typ av batteri du ska använda. Det krävs överströmsskydd (säkringar, dvärgbrytare etc) vid anslutningarna mellan batteri och övrig 24 V-utrustning.

Rent allmänt kan man säga att det krävs goda och väl rotade elkraftkunskaper för att få en sådan här offgridanläggning att fungera till belåtenhet, man måste ju så att säga vara sin egen driftingenjör. Annars är risken stor att man bara kastar pengar i sjön eller kanske, ännu värre, ställer till med olycksfall eller bränder.

Tror att jag hänger med. Tänkte mera att om man använder befintliga el systemet som finns så slipper man dra helt nya kablar osv. Det som tar mest ström är ju kyl o frys samt varmvatten beredaren.  Om man har kök och badrum i nära varandra så blir det ju inte långa transport sträckor av strömmen. Kanske bättre att köra 24 volt i hela systemet o ha en omformare till dom enskilda enheterna. Säkrare att använda sig av med 24 i stället för 12 volt för värmen och belastningen. Men man vill ju använda sig av 12 volt till belysning och stereo o laddning av mobil ect.  För det finns ju inte knappt något utbud av 24 v glödlampor. hur man ska lösa det får man luska på lite.
Vill mer en gärna flytta ut till landet och slippa betong stressen som man har levt i allt för många år.

torbjorn

  • Medlemsadmin
  • Inlägg: 14058
    • Medelpad
SV: Är detta fullt tekniskt möjligt eller är det inte?
« Svar #4 skrivet: 18 aug-10 kl 23:17 »
Du bör nog inte räkna med att kunna utnyttja "offgrid"-strömmen till så effektkrävande saker som varmvattenberedare och andra värmeapparater. Värme till varmvatten och matlagning får du ordna på annat sätt. Kyl och frys har visserligen hög energiförbrukning räknat på årsbasis, men effekten är inte särskilt hög om man bortser från startögonblicket (100-200 W per kompressor).

I ett sådant här fall där man inte vill göra av med elenergi i onödan så är vanliga glödlampor och halogenlampor helt uteslutna. Rikta in dig på lysrör, lågenergilampor och LED istället. Lysrörsarmaturer för 12 och 24 V finns det god tillgång på som är avsedda som innerbelysning i fordon, t ex bussar. Undvik de allra enklaste och billigaste sorterna, de har ofta dålig verkningsgrad och förstör dessutom lysrören i förtid.

En möjlig lösning för att få ner kabellängden för 24 V är om du placerar batteribank och växelriktare i en kur vid vindelverket och drar kabel för 230 V därifrån till boningshuset.

Ante-ante

  • Inlägg: 42
  • Hej och välkommen till min lilla sida.
    • Östergötland
SV: Är detta fullt tekniskt möjligt eller är det inte?
« Svar #5 skrivet: 18 aug-10 kl 23:36 »
Du bör nog inte räkna med att kunna utnyttja "offgrid"-strömmen till så effektkrävande saker som varmvattenberedare och andra värmeapparater. Värme till varmvatten och matlagning får du ordna på annat sätt. Kyl och frys har visserligen hög energiförbrukning räknat på årsbasis, men effekten är inte särskilt hög om man bortser från startögonblicket (100-200 W per kompressor).

I ett sådant här fall där man inte vill göra av med elenergi i onödan så är vanliga glödlampor och halogenlampor helt uteslutna. Rikta in dig på lysrör, lågenergilampor och LED istället. Lysrörsarmaturer för 12 och 24 V finns det god tillgång på som är avsedda som innerbelysning i fordon, t ex bussar. Undvik de allra enklaste och billigaste sorterna, de har ofta dålig verkningsgrad och förstör dessutom lysrören i förtid.

En möjlig lösning för att få ner kabellängden för 24 V är om du placerar batteribank och växelriktare i en kur vid vindelverket och drar kabel för 230 V därifrån till boningshuset.

Sant att man ska ha batterierna så nära ström källan som det bara går. Har hittat kyl o frys paket som är energi klass A och drar ca 700 w per år tillsammans, som jag har förstått det. Tänkte inte på tung trafiken kör med 24v^^ då funkar det ju. 3 fas är väl bara för att få till plus minus och nollan. Plus o minus är ju en sak men riktarna är har väl inbyggd nolla?

Annars hänger man dit en annan central från batteriet och kopplar in sig på utgående trådar från ordinarie central och bara kör på 24v och använder inverter där det behövs.

OM kyl och frys drar totalt 700 watt per år så borde en inverter på 1500 watt funka bra samt att dom har inbyggda fläktar o säkringar mm.  och varm vatten beredaren behöver 1500watt och då borde 2000 watt omformare fungera. hoppas att ni luskar ut hur man tänker;)

PS tänker inte använda el spis ska använda mej av ved spis alt gasol spis men ved ligger närmare.
« Senast ändrad: 18 aug-10 kl 23:38 av Ante-ante »
Vill mer en gärna flytta ut till landet och slippa betong stressen som man har levt i allt för många år.

pålle

  • Gäst
SV: Är detta fullt tekniskt möjligt eller är det inte?
« Svar #6 skrivet: 18 aug-10 kl 23:52 »
Sant att man ska ha batterierna så nära ström källan som det bara går. Har hittat kyl o frys paket som är energi klass A och drar ca 700 w per år tillsammans, som jag har förstått det. Tänkte inte på tung trafiken kör med 24v^^ då funkar det ju. 3 fas är väl bara för att få till plus minus och nollan. Plus o minus är ju en sak men riktarna är har väl inbyggd nolla?

Annars hänger man dit en annan central från batteriet och kopplar in sig på utgående trådar från ordinarie central och bara kör på 24v och använder inverter där det behövs.

OM kyl och frys drar totalt 700 watt per år så borde en inverter på 1500 watt funka bra samt att dom har inbyggda fläktar o säkringar mm.  och varm vatten beredaren behöver 1500watt och då borde 2000 watt omformare fungera. hoppas att ni luskar ut hur man tänker;)

PS tänker inte använda el spis ska använda mej av ved spis alt gasol spis men ved ligger närmare.
En liten fråga hur kan det bara dra 700w om året låter  lite bara och i så fall var får man tag på sådanna?

Ante-ante

  • Inlägg: 42
  • Hej och välkommen till min lilla sida.
    • Östergötland
SV: Är detta fullt tekniskt möjligt eller är det inte?
« Svar #7 skrivet: 19 aug-10 kl 00:24 »
En liten fråga hur kan det bara dra 700w om året låter  lite bara och i så fall var får man tag på sådanna?

Det var så jag förstod försäljaren att det var per år det var uträknat. 700watt. tror att det var på media markt

hittade på onoff ett paket med kyl o frys som skulle dra ca 500w/år energi klass A

Vill mer en gärna flytta ut till landet och slippa betong stressen som man har levt i allt för många år.

pålle

  • Gäst
SV: Är detta fullt tekniskt möjligt eller är det inte?
« Svar #8 skrivet: 19 aug-10 kl 06:29 »
Det var så jag förstod försäljaren att det var per år det var uträknat. 700watt. tror att det var på media markt

hittade på onoff ett paket med kyl o frys som skulle dra ca 500w/år energi klass A
Ok får kolla det Tack

torbjorn

  • Medlemsadmin
  • Inlägg: 14058
    • Medelpad
SV: Är detta fullt tekniskt möjligt eller är det inte?
« Svar #9 skrivet: 19 aug-10 kl 22:40 »
Det var så jag förstod försäljaren att det var per år det var uträknat. 700watt. tror att det var på media markt

hittade på onoff ett paket med kyl o frys som skulle dra ca 500w/år energi klass A

Börja med att lära dig skilja på energi, som mäts i t ex kWh (kilowattimmar), respektive effekt som mäts i watt. Om någon anger en energiförbrukningssiffra i watt så vet han inte vad han talar om.

Om vi ser på ett typiskt kylskåp så kanske kompressorn drar 100 W när den är igång, termostaten styr kompressorn så den går i genomsnitt en tredjedel av tiden, då blir medeleffekten 100/3 = ca 33 W. Eftersom det går 8760 timmar på ett år så blir det kylskåpets energiförbrukning på ett år 33 x 8760 = 289080 Wh, dvs ca 290 kWh.

Även en ganska liten inverter klarar av en last på 100 W utan vidare, även om effektfaktorn skulle vara ganska låg, men däremot klarar den inte nödvändigtvis av den höga toppström som kylkompressorn drar i startögonblicket.

Effektfaktorn för ett kylskåp är typiskt ca 0,5-0,7 för äldre/billigare typer där kompressorn har startrelä och ingen driftkondensator. För nyare skåp med driftkondensator ligger effektfaktorn oftast mellan 0,8 och 0,9. De som har inverterstyrd kompressor (framför allt riktigt energisnåla skåp från de senaste åren) har ofta mycket dålig effektfaktor, omkring 0,4-0,5.

Ante-ante

  • Inlägg: 42
  • Hej och välkommen till min lilla sida.
    • Östergötland
SV: Är detta fullt tekniskt möjligt eller är det inte?
« Svar #10 skrivet: 20 aug-10 kl 17:12 »
Låter bra det inte för att man förstår så mycket.  Det är ju därför man frågar er som kan det där bättre en mej. Sj tänker jag att inte krångla till det allt för mycket. Ne jag vet inte exakt vad det är för skillnad o så. samt skulle bli bättre om nån skrev hur man gör om watt till Wh för mera exaktare summa osv.

Att man ska krångla till det så mycket som dom gör.
Vill mer en gärna flytta ut till landet och slippa betong stressen som man har levt i allt för många år.

Ulric Eriksson

  • Gäst
SV: Är detta fullt tekniskt möjligt eller är det inte?
« Svar #11 skrivet: 20 aug-10 kl 17:40 »
skulle bli bättre om nån skrev hur man gör om watt till Wh för mera exaktare summa osv.

Effekt i Watt multiplicerat med tid i timmar = energi i wattimmar. Exempel: en apparat drar 2 kW i tio timmar. 2 kW * 10 h = 20 kWh. Lätt som en plätt.

1 kW = 1000 W. 1 kWh = 1000 Wh.

Ante-ante

  • Inlägg: 42
  • Hej och välkommen till min lilla sida.
    • Östergötland
SV: Är detta fullt tekniskt möjligt eller är det inte?
« Svar #12 skrivet: 21 aug-10 kl 12:52 »
Effekt i Watt multiplicerat med tid i timmar = energi i wattimmar. Exempel: en apparat drar 2 kW i tio timmar. 2 kW * 10 h = 20 kWh. Lätt som en plätt.

1 kW = 1000 W. 1 kWh = 1000 Wh.

Hehe ja för er som har matte hjärna ;D
Vill mer en gärna flytta ut till landet och slippa betong stressen som man har levt i allt för många år.

Skogsvilde

  • Inlägg: 17483
  • Om det inte dödar dig muterar och försöker på nytt
    • -
SV: Är detta fullt tekniskt möjligt eller är det inte?
« Svar #13 skrivet: 21 aug-10 kl 13:12 »
Ett offgridnät blir mest ekonomiskt om man endast kör "lätta" förbrukare såsom belysning, kylar, dator osv.  Kör man till batteribankar och omvandlar det till 230 V så har man en anläggning som fungerar ypperligt. Samt att påkopplad utrustning är standardgrejer = vettiga priser.

Värme av allehanda sort bör man utvinna från vattenmantlade vedspisar/liknande under det kalla halvåret och sommartid med högeffektiva solfångare.
E-nr är inte det minsta lilla farliga.
Det kan vara produkten som döljer sig bakom som ställer till det.
Men inte nödvändigtvis.

Ulric Eriksson

  • Gäst
SV: Är detta fullt tekniskt möjligt eller är det inte?
« Svar #14 skrivet: 21 aug-10 kl 14:26 »
Hehe ja för er som har matte hjärna ;D

Eller en miniräknare. ;)

Ante-ante

  • Inlägg: 42
  • Hej och välkommen till min lilla sida.
    • Östergötland
SV: Är detta fullt tekniskt möjligt eller är det inte?
« Svar #15 skrivet: 21 aug-10 kl 14:29 »
Ett offgridnät blir mest ekonomiskt om man endast kör "lätta" förbrukare såsom belysning, kylar, dator osv.  Kör man till batteribankar och omvandlar det till 230 V så har man en anläggning som fungerar ypperligt. Samt att påkopplad utrustning är standardgrejer = vettiga priser.

Värme av allehanda sort bör man utvinna från vattenmantlade vedspisar/liknande under det kalla halvåret och sommartid med högeffektiva solfångare.

I så fall så är det ju bättre att köra en kombination av allt. använder bara ström till saker som drar mycket ström och sol/vind kraft till mindre krävande saker.

Samt att om det går att kombinera el/ved eller pellets värmare för uppvärmningen.
Vill mer en gärna flytta ut till landet och slippa betong stressen som man har levt i allt för många år.

Skogsvilde

  • Inlägg: 17483
  • Om det inte dödar dig muterar och försöker på nytt
    • -
SV: Är detta fullt tekniskt möjligt eller är det inte?
« Svar #16 skrivet: 21 aug-10 kl 15:17 »
Jepp det stämmer bra det...

I serien "it not easy being green" första året. finns tillgängligt på nätet som torrent.
Där bygger dom ett självförsörjande system.
Ström till normalförbrukning utvinns från ett vattenhjul.
Värme från vespisar med vatten mantel och solfångare. Dessa är kopplade till acctank med ett flertal slingor. Och i yttersta nödfall en elpatron.
För att sprida värmen i deras fall så installerades ett ventilations system med värmeväxling. då dom hadde problem med hög luftfuktighet i bostaden.

Jag funderar på ett sådant system och för att kunna driva tyngre maskineri ett elverk.
Detta skulle givetvis vara drivet av återvunnen frityrolja.  ;D
E-nr är inte det minsta lilla farliga.
Det kan vara produkten som döljer sig bakom som ställer till det.
Men inte nödvändigtvis.

pålle

  • Gäst
SV: Är detta fullt tekniskt möjligt eller är det inte?
« Svar #17 skrivet: 21 aug-10 kl 16:30 »
Jepp det stämmer bra det...

I serien "it not easy being green" första året. finns tillgängligt på nätet som torrent.
Där bygger dom ett självförsörjande system.
Ström till normalförbrukning utvinns från ett vattenhjul.
Värme från vespisar med vatten mantel och solfångare. Dessa är kopplade till acctank med ett flertal slingor. Och i yttersta nödfall en elpatron.
För att sprida värmen i deras fall så installerades ett ventilations system med värmeväxling. då dom hadde problem med hög luftfuktighet i bostaden.

Jag funderar på ett sådant system och för att kunna driva tyngre maskineri ett elverk.
Detta skulle givetvis vara drivet av återvunnen frityrolja.  ;D
problemet med sådan olja är ju på vintern så nån form av  förvärmning behövs så vad ja har fatta

Misse

  • Inlägg: 1840
  • nr 9424
SV: Är detta fullt tekniskt möjligt eller är det inte?
« Svar #18 skrivet: 21 aug-10 kl 16:54 »
Enkelt problem som är borta när man har maskiner och frityroljetanken inomhus i ett isolerat rum ;D
han-djuret Missekatt längtar efter stark själslig och kroppslig närhet...  Drömmer en massa om djup symbios som stärker utan att äta upp varann, som ger värme till småhuttrande själar när vi lekandes går genom glädje och sorg.
Jag tror på ett liv före Döden :)

 

pålle

  • Gäst
SV: Är detta fullt tekniskt möjligt eller är det inte?
« Svar #19 skrivet: 21 aug-10 kl 17:16 »
Enkelt problem som är borta när man har maskiner och frityroljetanken inomhus i ett isolerat rum ;D
ja då är dom ju av mindre modell då och inte en mindre båtmotor typ för sånt släpar man ju inte framåt tillbaks  hur som hällst


 


Dela detta:

* Inloggade just nu

402 gäster, 1 användare
Nataks

* Forum

* Om tidningen Åter



- Höjdpunkt när tidningen kommer, väldigt bra tidning
/Jenny

* Nya inlägg

* Nytt i ditt landskap

För inloggade medlemmar visas här nya lokala annonser, aktiviteter och presentationer.
Logga in eller
registrera dig.
 :)

* Nya annonser