Diod

Startat av ab, 02 Okt-20 kl 22:32

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

torbjorn

Var mäter du mellan fas och nolla då? På huvudgeneratorns statorlindning eller på matarens roterande ankarlindning (den senare har väl förresten ingen framdragen nolla?) .   Det slog mig att om huvudgeneratorn har kortslutna varv i någon härva, så kan det leda till att kraftig växelström induceras i fältlindningen och det skulle möjligen kunna förstöra dioder i bryggan.

ab

Mätningen har skett i uttaget där man ansluter kabeln, provaren visar samma resistens mellan nollan och alla 3 faserna.

torbjorn

Det är nog som det ska vara.  Vad är det för någonting du har använt att mäta med? Varvkortslutningar upptäcker man knappast genom en ohmmätning med likström, det är säkrare att använda en mätbrygga eller LCR-mätare som mäter med växelström, och mäta upp både induktans och förlustfaktor för var och en av de tre faserna. Tänk på att mätvärdena kan variera beroende på i vilket läge rotorn står (högst induktans då rotorns poler står mitt för statorhärvorna i aktuell fas, lägst då en pollucka är mitt för).

ab

Jag har lämnat elverket till en elektriker nu, det är han som mätt sista gången och det är mellan faserna och jord som det finns resistens, jag skrev nollan men det kanske blir skillnad?

torbjorn

Elverket kan vara tänkt för att ha nollan direktjordad till stommen (i vissa fall kan säkerhetsföreskrifter kräva det). Det bör ju i så fall synas i schemat i manualen, eller gå att hitta en avsiktlig förbindning som går att lossa för isolationsprovning.

Räkna inte med att en elektriker i betydelsen elinstallatör nödvändigtvis är kompetent att lösa den här typen av problem.


Vi slutar med Google-annonser för att finansiera hemsidan.
Här kan du lämna ett frivilligt bidrag till tidningen och forumets fortlevnad.
Tack!

* Online just nu

247 Gäster, 1 användare
ärt