Just precis! Att spänningen är 24 volt från generatorn gör inget eftersom batteriet drar ned spänningen till 12 volt, men när batteriet är fulladdat, 14,2 volt, eller när det anses vara fullt (tillverkaren brukar ha åsikter om det), då måste laddningen avbrytas och därför måste man också ha en regulator.

Om en vindgenerator som är kopplad till ett 12-voltsbatteri har en resistans på 1 ohm och ger spänningen 24 volt, blir strömmen 12 A.
Det är den spänning som överstiger batterispänningen som ger strömmen och enligt ohms lag I = U/R blir det:
(24-12)/1 = 12 ampere.
Detta är alltså den ström batteriet kommer at laddas med.

Baksidan av det hela är att värmeförlusterna i generatorn samtidigt blir 50% när generatorns spänning är dubbelt så hög som batterispänningen.

Detta går i och för sig att komma runt om man använder en MPPT-regulator, exempelvis en Outback MX-60, vilken kan ta en inspänning ända upp till 140 volt och med hög verkningsgrad omvandla den spänningen till 12 volt.


 


Dela detta:

* Inloggade just nu

458 gäster, 0 användare

* Forum

* Om tidningen Åter



- Att jag läst samtliga gamla nummer som fanns att få tag på för utlåning av denna tidning säger väl en hel del om vad jag tycker om den. En del av dem har jag lånat flera gånger. Jag älskar tidningen! Den är idérik, hoppingivande, livsbejakande, inspirerande och informativ och får mig att sjuda av iver och verksamhetslust. Jag kommer att köpa gamla nummer några i taget och nu är det verkligen dags att starta en prenumeration!
/Anneli

* Nya inlägg

* Nytt i ditt landskap

För inloggade medlemmar visas här nya lokala annonser, aktiviteter och presentationer.
Logga in eller
registrera dig.
 :)

* Nya annonser