okej. så här enkelt var det- för mycket luft- för lite vatten.
det hela kulminerade med en nätt liten kokning igår, men lyckligtvis hade jag besök då av min bonusfar som jobbar just med problem i värmesystem. så det hela gick bra ändå.
så nu luftar jag för glatta livet och fyller vatten. det hela ger resultat, och jag ser nu äntligen att hela tanken värms upp. däremot tyckte den här rörmokaren, som inte är densmma som satte in systemet, att vårt expansionskärl inte är stort nog. det är på 150 l. till 2x750 l ackumulatortank. vad tror ni? han hävdar att det bör vara på 300 l.
Jaså fanns det inte automatisk avluftning eller avluftningsventil på systemet? Men då funkar det nu i alla fall. Bra!
Expansionskärlet på 150 l räcker gott och väl. 10% av vattenvolymen är i överkant på vad som krävs för ett öppet system.
Jag har 150 l och det har fungerat sen jag satte in min anläggning i början på 90 talet och jag har 2X750 lit tankar.