En lite allmän tanke att tänka på...
3fas beredare ger ofta förbrukning över 2 faser
Och ganska ofta så tar en omkopplad trefas(2 faser) beredare på 3kw ca 1kw på enfas
2fas kommer då dra ca 4A på första och ca 4A på andra fasen. totalt 3kw
Kopplar man den istället på bara en fas så kommer den dra ca 4A här med. så egentligen blir det inte så mycket jämnare men däremot värmen den vattnet snabbare.
För vissa är detta önskvärt och för andra så är det inte det.
Tex så har jag nästan en dedikerad fas för laddning av elbilen( 230V upp till 16A)
Vvb ligger på en egen fas med timer att starta först kl 22.(totalt 100liter beredare)
Under natten kommer då beredaren att värma vattnet i lugn takt och man har mer utrymme att använda faserna till annat under de vakna timmarna.
Tänker man dessutom på de som producerar energin så är det lättare för dem att tillgodose behovet om det ligger jämnt över dygnet.
Nej. Det du talar om är inte trefasberedare, utan det är enfas 400 V-beredare. I ett 400/230 V-nät så brukar man koppla in den till en huvudspänning, dvs mellan två av elnätets faser, men det är fortfarande ett enfasvärmeelement i den.
En vanlig 230 V glödlampa kallas ju inte för en två- eller trefaslampa för att man ansluter den mellan två faser i ett 3 x 230 V-nät (sådana som förekommer i Norge och, fram till på 90-talet, i svenska fastigheter som fick ström från Banverkets hjälpkraft).
En del äldre beredare (bl a den 100 l Nibe från 1977 som jag har i "rucklet" kan ha udda kopplingar, som dock knappast förekommer på nytillverkade beredare idag. Den har två 220 V (nätspänningen var ju officiellt 220 och inte 230 V då den beredaren tillverkades och typskylten stämplades) värmeelement, ett på 800 W och ett på 1200 W. Man kan antingen mata den mellan en fas och nollan och koppla in det endera elementet alternativt båda parallellt beroende på önskad värmeeffekt, eller också kan man mata de två elementen från var sin fas till nollan, och den tredje förberedda kopplingsmöjligheten är att seriekoppla elementen och ansluta dem till en huvudspänning, alltså mellan två faser.
Vi får alltså följande effekter och strömmar:
1. Enfas 220 V . 800, 1200 eller 2000 W. 3,64 , 5,45 eller 9,09 A.
2) Två faser med nolla, 380/220 V. 2000 W. L1 3,64 A , L2 5,45 A, N 7,87 A.
3) Enfas 380 V. 1432 W. 3,77 A.
Energiproducenter må vara en sak, men ur det lokala nätbolagets (och abonnentens) synpunkt är det betydligt mer värt att få energiuttaget jämnt fördelat på alla faser, och att hålla ner strömmen på den mest belastade fasen. Dels för att slippa spänningsfall och dels för att hålla ner energiförluster i distributionsledningar och transformatorer. Att hålla ner maximiströmmarna kan också minska risken för varmgång i gamla dåliga installationer.