El koppling

Startat av Radar, 16 Nov-07 kl 13:31

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Radar

Jag tänkte koppla ett jordat eluttag och gå in på en befintlig ledning. Men blir lite fundersam på hur den är kopplad.
I säkringsskåpet sitter den blå och den svarta ledaren kopplad till varsinn säkring, och den grön/gula till en metallskena som ligger högst upp i skåpet.
När jag mäter mellan skenan och endera blå eller svart ledare får jag 230V. Om jag mäter mellan blå och svart får jag 397V.
Detta tyder jag som att skyddsjorden används som nolla och de andra som varsin fas.
Är detta rätt tolkat av mig? Kan jag använda mig av denna ledning eller bör jag ta en annan?
Tiden går, som allting annat.
Här går den fort så förbannat.

Radar

Jag kan lägga till att det är ett kylskåp som ska kopplas in i uttaget.
Tiden går, som allting annat.
Här går den fort så förbannat.

davidB

Är det element på den ledningen?
De brukar ofta ha 2 fas/400V anslutning.
Ska du använda det till ett "vanligt" vägguttag så får du hitta en annan ledning.

El är farligt!!!
Är  du det minsta osäker så se till att få dit en som vet vad man ska göra.
Du får byta ett vägguttag eller en strömbrytare om DU vet vad du gör.
En dålig/felaktig koppling kan orsaka brand eller personskada.

Jag är ingen expert men jag gillar att klura ut lösningar och experimentera för att finna ett billigt alternativ.

Radar

Ja, det är el-element kopplad.
Jag ska titta närmare på den andra ledningen som finns i närheten.
Tack för ditt svar.
Tiden går, som allting annat.
Här går den fort så förbannat.

Edgar

Grön-gul är alltid jord och får aldrig någonsin användas till något annat.

Blå är ofta nollan.

Det finns en massa bestämmelser runtikring, hur många eluttag som får vara på en säkring osv.

Händer det något, och det är felkopplat, så blir det problem med försäkringsbolaget, oavsett om felkopplingen är orsak eller ej.

Edgar

Radar

Antagligen någon som snålat med kostnaden på kabel.
Det här projektet får vila har jag beslutat mig för. Min kropp har inte alla gångjärn i skick för att kunna komma åt att koppla in något på den andra ledningen.
Det får tills vidare bli en skarvsladd från ett befintligt uttag.
Tiden går, som allting annat.
Här går den fort så förbannat.


Du behöver registrera dig eller logga in för att delta i forumet. Det är enkelt och gratis, välkommen : )

* Online just nu

891 Gäster, 1 användare (1 Dolda)