Om den gamla spisen var av tyskt märke kan man behöva se upp lite extra. I Tyskland är det inte självklart att man använder blå som nolla, tyska elapparater för trefasanslutning, speciellt lite äldre sådana (från 60-talet fram till tidigt 90-tal), har ofta brun som nolla och då är blå en av fasledarna.
Om en trefasapparat kräver nolla, och nollan inte är framdragen eller förväxlad med en av faserna, så finns det stor risk att saker går sönder eftersom det om det vill sig illa kan bli 400 V mellan en av fasledarna och den ledning som var tänkt som nolla. Jag föreslår att du inte ens försöker köra igång något innan du har utrett problemet grundligt:
1) Se till att det är draget fem ledare hela vägen från gruppcentralen via timern till spisuttaget. Skyddsjord, nolla och tre faser. De ska naturligtvis vara anslutna till rätt poler i spisuttaget (skyddsjord har naturligtvis "jordsymbol", nollan är märkt med N och faserna L1, L2, L3).
2) Kontrollmät att du har rätt spänningar i uttaget när timern är aktiv:
-Ingen spänning mellan skyddsjord och nolla, inte heller mellan nollan och annat jordat föremål i närheten (t ex vattenledningen).
-230 V från var och en av faserna till nollan (L1-N , L2-N, L3-N).
-400 V mellan faserna i alla kombinationer (L1-L2, L2-L3, L3-L1).
3) Kolla att timern verkligen bryter alla tre faserna, helst även nollan.
4) Kolla spisens installationsanvisning samt märkning vid kopplingsplint mm för att förvissa dig om att den är korrekt kopplad för 230/400 V med nolla. Något som är mycket farligt är om den skulle vara kopplad för 3 x 230 V utan nolla, alltså för det norska elnätet eller svenska försvarets fältelverk.