Normalt tar nog en elstängselapparat ingen skada av att det kommer in stängselpulser utifrån (den måste ju ändå klara måttliga åsköverspänningar och sådant).
Men vissa modeller har övervakningskretsar som kan bli konstiga av sånt där och får apparaten att stänga av sig för säkerhets skull, det gäller t ex Alfa Laval mikroprocessorstyrda modeller (10K, 20K, 25K, 200B, 4000B, kanske också 100B-350B).
En farlig sak med att ha flera stängselapparater kopplade till samma stängsel är att stängselpulserna kommer dubbelt så tätt som vanligt, om apparaterna råkar gå precis i "mottakt". Det är farligt, kan ge ökad risk för hjärtflimmer om t ex någon fastnar i stängslet och utsätts för flera stötar efter varandra.
Man får också finna sig i att båda stängselapparaterna belastar stängslet, så det finns risk att spänningen blir lägre än den hade behövt vara.
I ditt fall så bör du inte bara stänga av den "onödiga" stängselapparaten, utan koppla också bort den från stängslet.