Vilket kylaggregat blir effektivast (minst elkostnad)

Startat av Gilbert, 03 Sep-16 kl 11:12

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

torbjorn

Som regel gör ju oundvikliga köldbryggor och värmeförluster pga ventilation, dörrar som öppnas, omsättning på gods i kylrummet mm ändå att det inte lönar sig så bra med omåttligt tjock isolering.

Om kylaggregatet är inverterstyrt, så att kompressorn kan gå ner på lägre varvtal när det inte behövs så hög kyleffekt istället för att omväxlande gå för fullt och stoppa, så är det mindre motbjudande att överdimensionera det än om det är on/off-styrt.

kackelmann

Om PUR har ett lambdavärde på 0,023 och mineralull i normalfallet 0,037 är det inte 100% mer mineralull som behövs utan strax över 60%. Alltså motsvaras inte 50 mm PUR av 100 mm mineralull utan ca 80 mm mineralull. Och 100 mm PUR motsvaras av ca 160 mm mineralull som jag skrev tidigare.

Du skrev innan att 100 mm PUR motsvaras av 1100 mm mineralull, vilket ju vore helt revolutionerande om det vore ens i närheten av sant. Bostadsytorna hade ju ökat enormt om väggarna bara behövde 4,5 cm isolering istället för 50 cm. Men så är det ju inte, och det av en anledning: dina siffror stämmer inte.
Blommehöns, kaniner, häst, gårdskatt, hundar, lantrasbil

Gilbert

Citat från: Anders S skrivet 06 Sep-16 kl 14:11
Du menar att det kan jag ta reda på själv?  ;)
OK. här är Norcools prislista:
http://www.norcool.se/wp-content/uploads/2015/02/Prisliste_svensk.pdf
Här är ett av aggregaten hos Nima:
http://www.nimaab.se/se/art/norcool-kylaggregat-cu350.php

Jag visste inte att du var så precis intresserad av priserna, jag har mest kollat på Nima AB.

Anders S

Man kan bygga själv också (om man är händig):

"Kyl- och fuktanläggningen består av en begagnad mjölktank med kylaggregat (gick att hämta för en billig penning på Wedholms i Nyköping mot skriftligt löfte att aldrig använda tanken som mjölktank igen), en hydroforpump, några meter begagnad vattenledning samt tre gamla duschmunstycken modell äldre omklädningsrum."

http://www.vaxteko.nu/html/sll/forb_org_biol_odl/odlaren/ODN89-2/ODN89-2H.HTM

Gilbert

Jag måste klä mina väggar med rostfritt eller polyetenskiva för att kunna använda kylrummet i verksamheten, då känns det bäst att ha ett nytt aggregat och spara in lite på bygget i stället.

Gilbert

Storleken på kylrummet blir 2 x 3 meter dvs 6 kvm men med lite högre takhöjd för att kunna hänga älg. Idag hänger älg oftast i 1/4 delar för att få plats.

Gilbert

Har beställt ett CU900.

En del väggar redan klara, gångstigarna för kompressorn är intressantast.

Gilbert

Rostfri 0.8 mm plåt är ganska sladdrigt och vasst att jobba med. Man får klä sektionen innan man reser den.


Du behöver registrera dig eller logga in för att delta i forumet. Det är enkelt och gratis, välkommen : )

* Online just nu

823 Gäster, 1 användare (1 Dolda)