Författare Ämne:  Automatsäkring som segar sig tillbaka mot AV, en av tre på gruppen, vad 17!?  (läst 1166 gånger)

Hundens Husse

  • Inlägg: 243
    • Västergötland
Jag har råkat ut för ett märkligt fenomen i nya huset. Kommer tyvärr inte ihåg vilken grupp det var (kan kolla i morgon söndag) men med automatsäkringar, på en trefasgrupp så är två av säkringarna helt normala (distinkt på/av) medan den tredje liksom vill sega sig tillbaka mot avstängt läge när man sätter på strömmen med den. Den slår alltså inte om direkt till avstängt läge, som man skulle förvänta sig om det var något elfel eller överbelastning, utan under någon sekund så segar den sig mot ungefär halvvägs mellan ytterlägena - och stannar där, såvitt jag kommer ihåg. Stänger jag av den så stannar den kvar i avstängt läge.

Alla andra säkringar beter sig såvitt jag kan se fullt normalt.

Vad skulle något dylikt kunna tänkas bero på?
Han tomten med långt hår och två stora hundar i det röda huset vid ladan.

 

torbjorn

  • Medlemsadmin
  • Inlägg: 14082
    • Medelpad
Jag skulle gissa på ett mekaniskt fel i just den där automatsäkringen. Möjligen skulle det kunna bero på att något ligger i spänn t ex om det är dålig passform på fasskenor och sånt i elcentralen och installatören har våldat ihop det hela, men troligen är det bara att byta ut automatsäkringen.


 


Dela detta:

* Inloggade just nu

498 gäster, 3 användare
defiantwhim, Henåanne Sweden, Nannanas

* Forum

* Om tidningen Åter



- Rotade fram denna då ja nyss fått barn. Bra förklarat i "från tröja till blöja" som sagt.. gott o blandat!!!
/Sanna

* Nya inlägg

* Nytt i ditt landskap

För inloggade medlemmar visas här nya lokala annonser, aktiviteter och presentationer.
Logga in eller
registrera dig.
 :)

* Nya annonser