Om man ska snedbelasta en trefasgenerator med en tung enfaslast, så bör man koppla in den mellan två faser. INTE mellan en fas och nollan.
Rör det sig om ett elverk gjort för moderna svenska förhållanden , som lämnar 400/230 V, så blir det alltså 400 V enfas man kan ta ut på det sättet. Om ens enfaslaster kräver annan spänning (t ex 230 V), får man transformera ner.