Sen är ju frågan varifrån framledningen till elementen tas, elementen drar ju värme även när man eldar.
Vad gäller vad som ska sitta var, så den viktigaste funktionen för en säkerhetsventil är att kunna släppa ut tryck. Altså blir skillnaden om man trycker ut vatten eller om man trycker ut ånga. Vad gäller risken för personskador är det ju bättre om säkerhetsventilen släpper ut så kallt vatten som möjligt istället för ånga.
Undantaget är ju när man sätter en säkerhetsventil direkt på tex en panna eller en acktank med elpatron, men har man ingen värmekälla i direkt anslutning till säkerhetsventilen så behöver den inte sitta högst. Man kan ju även ha flera säkerhetsventiler i ett system - tex en vid expansionskärlet och en separat direkt på pannan.
Vatten har högst densitet vid +4, när man eldar och värmer vattnet så kommer detta att utvidgas och fyller då expansionskärlet - och då är det bättre att fylla expansionskärlet med kallt eller i vart fall ljummet vatten. Det är ju därför som en säkerhetsventil på ett korrekt utformat värmesystem vid normal drift inte pinkar ur sig vatten medans en säkerhetsventil till vvb där det då saknas expansionskärl gärna småpinkar lite nu och då.
Om man har ett öppet expansionskärl som sitter väldigt högt upp och som har väldigt grovt rör dit, då kanske man inte fyller expansionskärlet,, men i normalfallet så fylls expansionskärlet vid eldning. Dock installeras väl inte särskilt många öppna expansionskärl nu för tiden, i synnerhet inte som sitter 3-4 våningar upp och med överdrivet grovt rör upp dit. Det "normala" idag torde ju vara ett slutet expansionskärl på 10-15 % av systemets vattenvolym och placerat på returledningen från tank till panna.