Författare Ämne:  Värme i accu-tankar  (läst 3935 gånger)

Fredrik_i_Skåne

  • Inlägg: 48
    • Skåne
Värme i accu-tankar
« skrivet: 18 sep-11 kl 22:28 »
Men hej!
Jag har en panna från Värmebaronen, vedolux UB, med 3*500 liter tankar. Innan har jag kört med pellets och förra vintern var den första med vedeldning. Det sparade jag många sköna slantar på  ;D. Nåväl, när jag har börjat elda på riktigt nu i höst så har det uppstått ett problem som jag inte sett innan. När tank 2 o 3 är uppe på 80 grader så är den första bara uppe i ca 60 grader. I den första tanken har jag ju vvberedaren. Jag gissar på att jag har luft någonstans, men hur får jag bort den? Jag har bara en luftning på sista tanken.  ???  Ni brukar alltid ha nåt bra tips, hilfe hilfe  :'(

Henrik Uddemar

  • Inlägg: 629
    • Gotland
SV: Värme i accu-tankar
« Svar #1 skrivet: 18 sep-11 kl 23:16 »
Sitter inte luftningen högt på sista tanken.
Eventuellt kan du prova att lufta med säkerhetsventilen (som ska sitta högst upp i systemet).
Du behöver elda som sjutton för att verkligen få upp temperaturen på allt vatten i systemet och därigenom trycka ut luften.
Är inte längre aktiv på Alternativ.
Nås på henrik.uddemar@gmail.com eller 0733-368438

Fredrik_i_Skåne

  • Inlägg: 48
    • Skåne
SV: Värme i accu-tankar
« Svar #2 skrivet: 19 sep-11 kl 21:33 »
Jag bugar och tackar.. Nu jädrar ska här eldas och luftas.  ;D

Tacitus

  • Inlägg: 726
    • Ångermanland
SV: Värme i accu-tankar
« Svar #3 skrivet: 20 sep-11 kl 20:26 »
Fast av energiskäl sätter ju många expansionskärlet på pannreturen för att inte "binda" varmt vatten i expansionskärlet, då blir ju inte den säkerhetsventilen högst i systemet, åtminstone inte med ett tryckexpansionskärl som står på golvet.

Tankarna skiljer sig om dom är serie eller parallellkopplade, vid en parallellkoppling så vill man ju fylla tankarna ovanifrån med låg strömningshastighet och då kan man ju sätta en luftning på den ledningen, i synnerhet om man låter den luta lite makligt upp mot tankarna.

Är däremot tankarna seriekopplade så går det rör mellan tankbotten på föregående tank till toppen på nästa men då tappar man ofta skiktningen i tankarna, vitsen med att fylla parallellkopplat i tanktoppen med låg strömningshastighet är ju just att vattnet ska skikta sig med det varma vattnet överst. Det varma vattnet från tanktoppen kan då skickas ut till elementen så att man får värme i huset utan att jämfylla alla tankar innan.

Med seriekopplade tankar kan det vara svårt att justera in strömningen mellan tankarna så att dom verkligen laddas och laddas ur som dom ska.

Henrik Uddemar

  • Inlägg: 629
    • Gotland
SV: Värme i accu-tankar
« Svar #4 skrivet: 22 sep-11 kl 22:13 »
Fast av energiskäl sätter ju många expansionskärlet på pannreturen för att inte "binda" varmt vatten i expansionskärlet, då blir ju inte den säkerhetsventilen högst i systemet, åtminstone inte med ett tryckexpansionskärl som står på golvet.
Nu gör du väll en tankevurpa?
Säkerhetsventilen ska mynna högst upp i systemet för att släppa ut eventuell ånga...
Dessutom rinner det inte i en massa varmvatten i expansionskärlet ens om det sitter i direkt anslutning till pannutloppet.
Är inte längre aktiv på Alternativ.
Nås på henrik.uddemar@gmail.com eller 0733-368438

aronsson

  • Inlägg: 38
    • Västergötland
SV: Värme i accu-tankar
« Svar #5 skrivet: 22 sep-11 kl 23:00 »
Jag byggde nytt pann-system förra året och då fick jag instruktioner om att säkerhetsventilen ska sitta sitta på stigarledningen i direkt anslutning till pannan, vanligtvis blir detta inte högsta punkten i systemet.

Luftning skulle sättas på högsta punkten naturligtvis, det blir då på sista ack-tanken om man vill kunna få självcirkulation i systemet.

Jag är ingen expert på detta men det var dom instruktioner jag fick..

Ang. exp.-kärlet så kan jag faktiskt intyga att trots att mitt sitter på returen från tankarna så trycks det in lite varmt vatten i kärlet när man laddar systemet fullt.

Vad ditt problem beror på vet jag inte riktigt, men det är inte så att ni tar varmvatten i kranen under tiden så den tanken kyls lite?
Bor med fru/man och barn på en liten gård. Hoppas att bli mer självförsörjande med tiden. Varierar vem det är som skriver

 

Tacitus

  • Inlägg: 726
    • Ångermanland
SV: Värme i accu-tankar
« Svar #6 skrivet: 23 sep-11 kl 05:04 »
Sen är ju frågan varifrån framledningen till elementen tas, elementen drar ju värme även när man eldar.

Vad gäller vad som ska sitta var, så den viktigaste funktionen för en säkerhetsventil är att kunna släppa ut tryck. Altså blir skillnaden om man trycker ut vatten eller om man trycker ut ånga. Vad gäller risken för personskador är det ju bättre om säkerhetsventilen släpper ut så kallt vatten som möjligt istället för ånga.

Undantaget är ju när man sätter en säkerhetsventil direkt på tex en panna eller en acktank med elpatron, men har man ingen värmekälla i direkt anslutning till säkerhetsventilen så behöver den inte sitta högst. Man kan ju även ha flera säkerhetsventiler i ett system - tex en vid expansionskärlet och en separat direkt på pannan.

Vatten har högst densitet vid +4, när man eldar och värmer vattnet så kommer detta att utvidgas och fyller då expansionskärlet - och då är det bättre att fylla expansionskärlet med kallt eller i vart fall ljummet vatten. Det är ju därför som en säkerhetsventil på ett korrekt utformat värmesystem vid normal drift inte pinkar ur sig vatten medans en säkerhetsventil till vvb där det då saknas expansionskärl gärna småpinkar lite nu och då.

Om man har ett öppet expansionskärl som sitter väldigt högt upp och som har väldigt grovt rör dit, då kanske man inte fyller expansionskärlet,, men i normalfallet så fylls expansionskärlet vid eldning. Dock installeras väl inte särskilt många öppna expansionskärl nu för tiden, i synnerhet inte som sitter 3-4 våningar upp och med överdrivet grovt rör upp dit. Det "normala" idag torde ju vara ett slutet expansionskärl på 10-15 % av systemets vattenvolym och placerat på returledningen från tank till panna.
« Senast ändrad: 23 sep-11 kl 05:07 av Tacitus »


 


Dela detta:

* Inloggade just nu

539 gäster, 3 användare (1 dolda)
roskva89, Trollsmultron

* Forum

* Om tidningen Åter



- Förvånansvärt väl sammansatt och innehållsrik tidning! Kanske är det just för att den är skriven av entusiaster, inte professionella skribenter, som den andas så mycket glädje och inspiration.
/Jeuce

* Nya inlägg

* Nytt i ditt landskap

För inloggade medlemmar visas här nya lokala annonser, aktiviteter och presentationer.
Logga in eller
registrera dig.
 :)

* Nya annonser