Se till att avsticket till hydroforen inte är längre än nödvändigt. Om jag förstår saken rätt så blir det alltså 15 m rör från avgreningen för vatten till boningshuset till hydroforen, och det kan nog ge kraftiga tryckstötar och märkligheter.
Om du spolar vatten för fullt i boningshuset så går ju vattenflödet i det där 15 m-röret i riktning från hydroforen, tills trycket har sjunkit så lågt att pumpen startar, och då ska flödet vända i 15 m-röret. Det är ganska mycket vatten som tvärt ska bromsas upp och byta riktning, och det låter sig knappast genomföras utan tryckstötar.
Jag skulle nog föreslå att du, förutom den stora hydroforen, placerar en liten hydropress (5-10 liter räcker) i avgreningspunkten. Var noga med att ha samma förladdningstryck i alla tryckkärl, lämpligen 50-90 % av tryckströmbrytarens tillslagstryck. Sätt upp en manometer av bra kvalitet vid tryckströmbrytaren, och helst också en vid vardera tryckkärlet.