Tänk dock på att de flesta enfas asynkronmotorer för t ex pumpautomater och små tryckluftkompressorer har så hög startström att det kan vara svårt att få igång dem med ett klent elverk. Det kan fungera om motorn får starta obelastad men inte när den ska dra en pump eller kompressor som måste starta mot tryck. En sådan motor har ju inget vidare startmoment, och om elverket är klent så spänningen sjunker pga motorns höga startström, så sjunker startmomentet ännu mer.
Man bör nog ställa ner pressostatens tillslagstryck så långt som möjligt på pumpautomaten om det ska ha en chans att fungera. Ett annat sätt att hjälpa upp saken skulle kunna vara att ha en enfas asynkronmotor inkopplad som får gå i tomgång, gärna med ett rejält svänghjul på axeln. Den kan fungera som buffert och hjälpa till med strömstötar som elverket inte klarar av självt. Ännu bättre blir det man parallellkopplar den tomgående motorn med kondensatorer som täcker dess reaktiva effektförbrukning. Kondensatorerna bör dock inte tas till i överkant, då finns det risk att elverket får svårt med spänningsregleringen.
En annan sak som är viktig när man har induktiva laster som slås till och från automatiskt ihop med ett litet elverk är att koppla in någon form av överspänningsskydd som kan ta hand om de spänningsspikar som uppstår vid frånslag. Annars riskerar man att bränna sönder kontakterna i pressostaten i förtid, och spänningsspikarna kan också t ex förstöra elektronik eller orsaka överslag i motorlindningar. Lämpligt överspänningsskydd kan vara vanliga 275 V 20 mm varistorer som man lägger mellan fas och nolla, en parallellt med elverket och en parallellt med varje motor. Har man ett elverk med mycket dålig spänningsreglering kanske man ska ta till ett steg högre märkspänning på varistorerna.