Visst går det, men använd hellre en kabel som är avsedd för markförläggning, t ex N1XV eller EKKJ/EXQJ. S k anslutningskabel (t ex en skarvsladd) får ju inte användas för fast installation, om man ska följa föreskrifterna.
Tänk också på att en "vanlig skarvsladd" på 25 m kan ställa till problem genom sin resistans - dels spänningsfall så att t ex motorer som kräver hög startström har svårt att komma igång, och dels risk att ev kortslutningsströmmar begränsas så att säkringen inte går inom rimlig tid vid en kortslutning och skadorna pga kortslutningen förvärras i onödan. Ofta är det lämpligt att välja en större area även om man inte har tänkt belasta den långa kabeln med mer än 10 A.