Inkoppling av reservkraft

Startat av torbjorn, 11 Jul-26 kl 19:38

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

torbjorn

En sak som ofta har varit uppe både här och på andra forum är hur ett reservelverk får/kan/ska kopplas in till en installation som till vardags får ström från elnätet.

Ofta får man motstridiga svar från dem man frågar - det kan vara helt olika åsikter från t ex elinstallatörer, leverantörer av reservelverk, linjegubbar från nätbolaget. Och hittar man skriftlig information, t ex från relevanta myndigheter, nätbolags kundtjänst eller försäkringsbolag, blir frågorna oftast bara ännu mer tilltrasslade.

Nu såg jag att en "guru" på grannforumet fluxio.se , Bo Siltberg, har tagit sig tid att åtminstone reda ut frågorna kring TN-C eller TN-S och jordtag ordentligt, se https://www.fluxio.se/forum/elinstallationer/39083-reservkraft.html och i synnerhet inlägg #2 .

En kort sammanfattning:
1) Man kommer inte ifrån att göra ett eget jordtag. Det måste vara tillräckligt lågohmigt för att elverkets enfasiga kortslutningsström inte ska kunna ge farlig spänning på någon åtkomlig del. Man kan inte ta för givet att ett jordtag utfört på ett visst sätt är godkänt, det MÅSTE kontrollmätas innan anläggningen tas i bruk och helst bör man göra regelbundna efterkontroller.
2) Om elverket ansluts via intag och löstagbar kabel, måste intaget vara kopplat så att ett felkopplat elverk/kabel inte kan medföra fara.
3) Det går inte att ta för givet att ett reservelverk går att använda utan vidare, inte ens om det är nytt, CE-märkt och av välkänt fabrikat.

Själv är bäste dräng

Har inte läst länken än, men tack för informationen, ett eget jordtag står på att göra-listan!

Men, är det strömavbrott så går det oftast bra att köra rakt av på ett elverk utan att något obehagligt händer. När man är utan el och frysarna tinar så kopplar i alla fall jag om även om skyddsjorden inte fungerar, man får helt enkelt låta bli att slicka på inkopplade plåthöljen ;D

Att vara utan jord är oftast inte farligt, det otäcka är när någon ansluter galet, i värsta fall så de matar ut på nätet.

Anders G.

Citat från: Själv är bäste dräng skrivet 14 Jul-26 kl 08:39Har inte läst länken än, men tack för informationen, ett eget jordtag står på att göra-listan!

Men, är det strömavbrott så går det oftast bra att köra rakt av på ett elverk utan att något obehagligt händer. När man är utan el och frysarna tinar så kopplar i alla fall jag om även om skyddsjorden inte fungerar, man får helt enkelt låta bli att slicka på inkopplade plåthöljen ;D
Ja jaaag brukar mata ut på nätet också, för det mesta är det ingen linjemontör i vägen.

Att vara utan jord är oftast inte farligt, det otäcka är när någon ansluter galet, i värsta fall så de matar ut på nätet.
Ja jaaag brukar mata ut på nätet också, det är sällan någon linjemontör som kommer i vägen.

borsdorfer


2) Om elverket ansluts via intag och löstagbar kabel, måste intaget vara kopplat så att ett felkopplat elverk/kabel inte kan medföra fara.
[/quote]
Ett felkopplat elverk kan naturligtvis utgöra en fara om nolla och en fas har förväxlats !
Jag undrar om en reservkraftsomkopplare bryter PEN ledaren från nätet ?

torbjorn

Ja, en reservkraftomkopplare bryter bort PEN från nätet, detta för att inte riskera att en intet ont anande linjemontör råkar ut för en PEN som är spänningssatt från någon kunds reservelverk.

Själv är bäste dräng

Citat från: Anders G. skrivet 15 Jul-26 kl 08:44Ja jaaag brukar mata ut på nätet också, det är sällan någon linjemontör som kommer i vägen.


De har ju sökt sig till ett spännande liv ;D

Snabbaste felkopplingen brukar ju vara 2 hanar på en sladd... Då kan man ställa till det rätt bra för både sig själv och andra.


Själv är bäste dräng

Läste länken och blir påmind om att livet innan jordfelsbrytare var enklare. Mina elverk har inte jordfelsbrytare :) Men automatsäkringar ;D När de löser ut så är det faktiskt ett riktigt fel, och jämfört med smältsäkringar så står man inte där utan någon ny att stoppa i för att få igång allt igen.

borsdorfer

Citat från: torbjorn skrivet 16 Jul-26 kl 14:45Ja, en reservkraftomkopplare bryter bort PEN från nätet,
Är du säker på detta ?
Hager reservkraftsomkopplare gör det inte.