Alternativ.nu

Bygga & Bo => Vatten och avlopp => Ämnet startat av: Mårten Swärd skrivet 07 mar-10 kl 15:05

Titel: Fel på djupbrunnspump
Skrivet av: Mårten Swärd skrivet 07 mar-10 kl 15:05
Tjena
Sedan idag så slår jordfelsbrytaren ifrån så fort man slår på pumpen ill vattnet i ladugården.. Det är en djupbrunnspump (220 volt) som är kopplad till en hydrofor.

Finns det något annat än pumpen som skulle kunna orsaka detta? Och går det på något sätt att mäta upp eller på något annat sätt konstatera vad det är som orsakar att jordfelsbrytaren slår ifrån?

Om någon fas på huvudsäkringarna gått, kan det göra att jordfelsbrytaren slår ifrån när man drar igång pumpen? Jag har i.o.f kollat huvudsäkringarna och de ser hela ut men det vet jag ju av erfarenhet att det inte är säkert att man ser om de löst ut..
Titel: SV: Fel på djupbrunnspump
Skrivet av: Mårten Swärd skrivet 07 mar-10 kl 21:12
Hittade felet.. I brunnen sitter ett eluttag som pumpen använder, vattnet hade fyllt upp över det borrade hålet och fyllde ut i brunnsringarna nästan ända upp till markytan, och uttaget hade lossnat och ramlat ned i vattnet.
Titel: SV: Fel på djupbrunnspump
Skrivet av: take skrivet 01 maj-10 kl 17:31
Tja, då vet vi nu att jordfelsbrytaren fungerar.