Alternativ.nu
Övriga ämnen => Hushåll => Ämnet startat av: Radar skrivet 25 mar-09 kl 13:00
-
Jag tänker sätta upp några färgade lampor till helgens aktiviteter. Men jag börjar misstänka att jag kanske köpt för klen kabel.
Nu minns jag inte hur man räknar ut vad kabeln klarar. Någon kanske vill hjälpa mig med det?
Det är en grupp på 6 st 60W lampor jag är osäker på. Kabeln är SKX 2x0,75 mm2. 4 m lång.
Klarar kabeln så mycket effekt utan att brinna upp? Eller bör jag dela upp till 2 grupper med en kabel till varje?
Jag kan tillägga att jag tänker använda en effektregulator för att kunna dra ner på ljusstyrkan om det blir för mycket ljus.
På sidorna av denna grupp hamnar 3 st 25 W på varja sida. Dessa bör det väl inte vara några problem att mata med en sådan kabel? 6x25=150W.
Dessa kommer inte att regleras av effektregulatorn.
-
Det är lugnt.
Efter DIN 57100 klarar en 0.75 kopparkabel upp till 12 ampere,
din konfiguration belastar kablarna bara med 6 x 60 VA / 230 V ~1.57 ampere.
-
Tack så mycket. Då fortsätter jag koppla nu då. :D
-
Koppleriverksamheten är klart för denna gång. Alla lampor lyser utom en. Men den ligger kvar på butiken fortfarande.
Tanken från början var att koppla en ljusorgel till tre lampor i mitten och en på vardera sida med fast sken och inga 25 wattare. När jag testade ljusorgeln (som jag byggde ca 1981) ville den inte fungera. Därför fick det bli en massa lampor med fast sken i stället. Det är också anledningen till att jag inte köpt den sjätte 60 wattaren ännu.
När jag så småningom byggt en ny ljusorgel kan jag nu koppla lamporna parvis till varje kanal (bas-, mellan- och diskantregister) och ha smålamporna med fast sken. Tre på vardera sidan.
Om jag kommer ihåg att ta en bild på lördag kanske jag visar hur det ser ut. Där jag monterat nu är det för trångt för att kunna visa hur det blev. Det är lite grejer som fattas på ramen fortfarande också.
-
Det är lugnt.
Efter DIN 57100 klarar en 0.75 kopparkabel upp till 12 ampere,
din konfiguration belastar kablarna bara med 6 x 60 VA / 230 V ~1.57 ampere.
Är det verkligen tillåtet att koppla 12A på en ledning på 0,75mm2? Normalt avsäkrar man med 10A om ledningarna är 1,5mm2... Men hur som helst skall det inte vara några problem att driva några få lampor med kabeln
-
Jenses sa inte att det är tillåtet. Bara att kabeln klarar upp till 12 A.
-
Visst, men frågan är hur lämpligt det är. Vilken temperatur håller kabeln när det går maxström genom den? Men det spelar ingen roll i detta fall när lamporna drar så lite
-
Fast installerad kabel ska vara 1,5mm2 vid 10A, efter ett vägguttag får du gå ner en dimension, dvs 1mm2 för 10A.