Alternativ.nu

Bygga & Bo => Vatten och avlopp => Ämnet startat av: Hattstugan skrivet 18 jan-09 kl 17:13

Titel: Dåligt tryck på vattnet....
Skrivet av: Hattstugan skrivet 18 jan-09 kl 17:13
Som överskriften säger, har dåligt tryck på vattnet i kranen. Har egen borrad brunn. Några förslag på vad det kan bero på?
Titel: SV: Dåligt tryck på vattnet....
Skrivet av: torbjorn skrivet 18 jan-09 kl 17:18
Hur ser pumpanläggningen ut? Jag antar att det finns en dränkbar pump nedsänkt i den borrade brunnen, men vad finns det för ytterligare utrustning? Tryckkärl/hydrofor, pressostat, filter, någon ytterligare pump?
Slår pressostaten ifrån när det inte tas ut något vatten eller står pumpen och går hela tiden? Finns det några manometrar i systemet för att visa vattentryck? Var är de i så fall inkopplade? Är trycket i så fall lågt hela tiden eller sjunker det när du öppnar en kran?
Titel: SV: Dåligt tryck på vattnet....
Skrivet av: JT skrivet 19 jan-09 kl 22:07
Då jag hade min grävda brunn 7 m lägre än nedre våningen och 250 m bort, så räckte trycket dåligt. Hade en stark standardpump och stor hydrofortank (tryck-), vilken jag ständigt trimmade in luftmängden i för bästa och jämnaste tryck. Jag räknade ut att jag behövde byta standardringpumpen mot en kolvpump, vilken skulle kunna ge klart högre tryck, men ger färre minutlitrar. För att jämna ut trycket och ge systemet tillräckligt med vattenvolym (så kolvpumpen skulle hinna med), så tänkte jag installera ännu en hydrofortank i matkällaren under huset. Där skulle den även ge en bra utjämning av temperaturen, så att frostrisken vintertid eliminerades och temperaturen sommartid skulle hållas låg.

:-D JT
Titel: SV: Dåligt tryck på vattnet....
Skrivet av: Palleman skrivet 20 jan-09 kl 08:37
Hade oxå dåligt tryck ett tag.. men det löste sig genom att jag skruvade av silen i kranen och rensade denna.. nu flödar det grant igen..  ;D
Titel: SV: Dåligt tryck på vattnet....
Skrivet av: Hattstugan skrivet 20 jan-09 kl 11:08
Tack för tips. Ska kolla upp eventuella orskaer lite mer ingående nu. Och brunnen ligger i slänten nedanför huset så höjdskillanden kan faktiskt vara en orsak då. Kan bli spännande det här...
Titel: SV: Dåligt tryck på vattnet....
Skrivet av: Dolvis skrivet 20 jan-09 kl 12:36
Har du rätt tryck i hydroforen? den kanske läcker?
Titel: SV: Dåligt tryck på vattnet....
Skrivet av: JT skrivet 09 mar-09 kl 09:57
Fortsättning av svar # 2 m h t andras svar. Tyvärr slarvar en del hantverkare, så det är bäst att man har en sakkunnig med sej, allrahelst när man upphandlar bygg-, el- och VVS-jobb. Självklart ska dimensioneringen först vara rätt på brunn, pump, hydrofor och ledningar. Ta det inte för givet, alltså.
Sedan ska man – med jämna mellanrum – se till att man har tillräckligt med luft i hydroforen. Det är den sammanpressade luften som ger maximalt tryck och jämnhet i vattenflödet. Ju mindre luft, ju mer och oftare måste pumpen gå. Dessutom går det allt lägre trycket ständigt upp och ner och vattnet "försvinner" direkt vid elavbrott. :'(
Kom ihåg att fylla upp minst 1-2 l rent, färskt, långuppspolat dricks/kaffe/tevatten i en kanna med lock för natten. Bra för att få gott kaffe o d, samt vid ev elavbrott.JT
Titel: SV: Dåligt tryck på vattnet....
Skrivet av: LazarusX skrivet 10 mar-09 kl 05:43
jag hittade ett metallnätsfilter i anslutning till borrhålspump - helt igensatt...
Titel: SV: Dåligt tryck på vattnet....
Skrivet av: christian k skrivet 22 mar-09 kl 20:54
Kan det ligge gamle galvede rör inn?.
Disse gror snabbt igjen och lysåpningen kan gå gra 20mm ned til 2-3mm.

Christian