Alternativ.nu

Bygga & Bo => Övrigt om bygga & bo => Ämnet startat av: AntiUrban skrivet 25 jan-08 kl 14:07

Titel: montera lysrörsarmatur
Skrivet av: AntiUrban skrivet 25 jan-08 kl 14:07
köpte en armatur på jula, men den saknade sladd. Jag måste sätta dit en. Den är gjord för att vara jordad. spelar det nån roll om jag inte har en 3 polig sladd, den ska sitta i sovrummet?
Titel: Re:montera lysrörsarmatur
Skrivet av: Hasse skrivet 25 jan-08 kl 15:12
Om du har tre trådar, fas, nolla och jord fram till kopplingsstället så ska du ha det till armaturen också. Annars räcker det med två trådar.

Du har naturligtvis jordfelsbrytare i elnätet.
Titel: Re:montera lysrörsarmatur
Skrivet av: AntiUrban skrivet 25 jan-08 kl 17:53
jordfelsbrytare vad är det?

till urtaget i taket finns det två tåtar en blå en gul, vilken är vilken?
Titel: Re:montera lysrörsarmatur
Skrivet av: Hasse skrivet 25 jan-08 kl 18:16
En jordfelsbrytare stänger av strömmen när det går en läckström som kan skada eller döda en människa, normalt 30 milliAmpere. Det är den billigaste livräddaren som finns. Den ska helst monteras i elcentralen så den skyddar hela huset/lägenheten. Så finns det portabla också, som man kan sätta på en skarvsladd när man t ex jobbar utomhus eller i ett vått utrymme. Läs mera hos Elsäkerhetsverket:

http://www.elsakerhetsverket.se/allmanhet/gordetsjalv/jordfelsbrytare.4.44613b1211257133b90800070.html

Är du säker på att den gula tråden är bara gul, inte grön/gul?
Titel: Re:montera lysrörsarmatur
Skrivet av: AntiUrban skrivet 25 jan-08 kl 19:09
jag her ett "överspänningsskydd" under proppcentralen. Är det samma sak?
Titel: Re:montera lysrörsarmatur
Skrivet av: Hasse skrivet 25 jan-08 kl 19:23
Ett överspänningsskydd absorberar spänningsspikar så elektroniska apparater inte förstörs.

Hur är det med gultråden?  Att jag tjatar beror på att gul/grön får endast användas till jord och om det finns en sådan plus bara 1 annan tråd så är det mystiskt och kanske fel.
Titel: Re:montera lysrörsarmatur
Skrivet av: AntiUrban skrivet 25 jan-08 kl 19:25
i taked finns bara en blå och en gul ledare. Ingen gulgrön. I mina sladdar jag har att välja på så är det andra färger, jag gissar att det gul och blå är gammal standard.
Titel: Re:montera lysrörsarmatur
Skrivet av: Hasse skrivet 25 jan-08 kl 19:29
Jaha, men då är det OK att koppla in armaturen med två ledare.
Titel: Re:montera lysrörsarmatur
Skrivet av: AntiUrban skrivet 25 jan-08 kl 19:30
vilken är fas o nolla
Titel: Re:montera lysrörsarmatur
Skrivet av: Hasse skrivet 25 jan-08 kl 20:11
Det har ingen betydelse när du bara kopplar in en lampa. De är likvärdiga då. Bara att koppla!

Friskt kopplat, hälften brunnet! (Gammalt djungelordspråk).
Titel: Re:montera lysrörsarmatur
Skrivet av: AntiUrban skrivet 25 jan-08 kl 20:17
ok, jag bra kollade, för det var märkt L och N på lysrörsarmaturen.
Titel: Re:montera lysrörsarmatur
Skrivet av: Huggorm skrivet 26 jan-08 kl 10:51
Blå är normalt nolla, N, och brun eller svart är fas, L. Som sagt har det ingen betydelse för funktionen, men finns det en blå skall man ändå använda den som nolla.
Titel: Re:montera lysrörsarmatur
Skrivet av: AntiUrban skrivet 26 jan-08 kl 14:15
jaha, då har jag kommit så långt att jag monterat tåtarna och fått upp hela rasket i taket, men det lyser inte! ???

Jag har provat två lysrör, och kollat att tåtarna sitter fast, det är nya glimtändare i armaturen som följde med...vad kan var fel?
Titel: Re:montera lysrörsarmatur
Skrivet av: Hasse skrivet 26 jan-08 kl 14:23
Kollat att säkringen är hel? Det kan vara olika säkringar för lyse och vägguttag.
Titel: Re:montera lysrörsarmatur
Skrivet av: AntiUrban skrivet 26 jan-08 kl 17:57
Det var glimtändarna! ;)

Nu har jag iaf fått igång lyset, men jag inser jag behöver mer, helt två stora 2x36W armaturer, kan man koppla 3 armaturer till ett urtag med hjälp av kopplingslist? Eller blir det för mkt? Den som sitter uppe nu är 2x18W
Titel: Re:montera lysrörsarmatur
Skrivet av: Hasse skrivet 26 jan-08 kl 18:05
Det går bra. Du kan sätta upp sådär 1000-2000W, beroende på vilken area det är på ledarna fram dit.
Titel: Re:montera lysrörsarmatur
Skrivet av: AntiUrban skrivet 26 jan-08 kl 20:00
Det är bara ett litet rum så det blir inte så långa sladdar. Vilken area på sladd är lämpligt?
Titel: Re:montera lysrörsarmatur
Skrivet av: Huggorm skrivet 26 jan-08 kl 20:02
1,5 mm2 blir bra
Titel: SV: Re:montera lysrörsarmatur
Skrivet av: gulhare skrivet 02 feb-08 kl 12:53
Blå är normalt nolla, N, och brun eller svart är fas, L. Som sagt har det ingen betydelse för funktionen, men finns det en blå skall man ändå använda den som nolla.
I moderna NYDRAGNA hus ja. Och allra nyaste är brun fas inte svart. I gamla hus kan blå lika gärna vara fas, det beror helt på vilket område man bor i och när elen drogs. Som sagt varning varning blå kan vara vadsomhelst i gamla hus!
(till lampor spelar det förstås ingen roll  ;D , mer än om man skall vara macho och koppla med strömmen på)

ps macho kan även översättas korkad
Titel: SV: montera lysrörsarmatur
Skrivet av: Tapio skrivet 02 feb-08 kl 16:44
Halaj!

Jag tror att så länge blå, brun och gulgrön har varit standard så har också blå varit nolla, brun fas och gulgrön jord.
Men helt klart kan man inte lita på detta i ett gammalt hus. Det har kanske haft många ägare som har kopplat friskt och haft mer entusiasm än kunnande.

Förut fanns en annan färgstandard: svart var fas, vit var nolla och röd var jord.
Inte heller detta kan man lita på.
Jag läste (på byggahus.se) om en svagströmselektriker som hade dragit all el själv i sitt hus.
Då blev naturligtvis röd fas, svart nolla och vit jord. Det där spelar ju egentligen ingen roll, bara man är konsekvent.
Illa blir det när han säljer huset och någon börjar att bygga på systemet med den riktiga standarden.

//T