Bygga & Bo => Uppvärmning => Ämnet startat av: Nypålandet skrivet 13 nov-07 kl 07:23

Titel: Laga termostater?
Skrivet av: Nypålandet skrivet 13 nov-07 kl 07:23
Det visar sig att endast 2 av radiatortermostaterna fungerar... Alltså springer jag & justerar panntemperaturen hela jämra tiden & det är ju lite tröttsamt.

Kan man laga sådant eller måste jag köpa nya?  Om det går att laga måste jag då tömma systemet på vatten först?
Titel: Re:Laga termostater?
Skrivet av: kolaren skrivet 13 nov-07 kl 20:46
Det visar sig att endast 2 av radiatortermostaterna fungerar... Alltså springer jag & justerar panntemperaturen hela jämra tiden & det är ju lite tröttsamt.

Kan man laga sådant eller måste jag köpa nya?  Om det går att laga måste jag då tömma systemet på vatten först?

Om det inte är ventilen innanför termostaten som har fastnat så behöver du ju inte tappa vattnet.  Är det såna med "slangklämma"?
Titel: Re:Laga termostater?
Skrivet av: Nypålandet skrivet 13 nov-07 kl 20:48
Monterade direkt på inledande röret. Kan inte minnas att det finns någon slangklämma.

Men om ventilen fastnat hur lossar jag den?
Titel: Re:Laga termostater?
Skrivet av: kolaren skrivet 13 nov-07 kl 20:58
Ta först loss termostaten... En mutter inannför vredet då va? Och ser du en liten tapp sen så tryck på den, den ska gå lätt och fjädra tillbaka ut.
Titel: Re:Laga termostater?
Skrivet av: Nypålandet skrivet 13 nov-07 kl 21:33
OK. Ska kolla detta efter jobb. Det var ju lite det, om jag vågade lossa på den där muttern...
Titel: Re:Laga termostater?
Skrivet av: kolaren skrivet 13 nov-07 kl 21:37
Jo men det kan du göra, ett tips är också att kolla på www.rinkabyror.se så du ser delarna för sig, och inte köper onödigt dyra termostater eller ventiler/ventilhus om du skulle behöva byta!
Titel: Re:Laga termostater?
Skrivet av: eka skrivet 13 nov-07 kl 23:24
Har haft mycket problem med ventiler som fastnat.
Innanför själva plastvredet som man tar bort med att lossa "slangklämman" sitter något som kan liknas som en mutter. mitt i muttern sticker det ut en ståltapp.

När man lossat termostatvredet så skall denna tapp åka ut en liten bit och går enbart att trycka tillbaka med lite våld. Elementet blir snabbt varmt.
Ta skaftet på en skiftnyckel och pressa, den skall då gå att röra några mm.

Om det är stumt och det går att med naglarna eller en tång att dra ut ståltappen så har ventilen bakom fastnat. Det är det som hänt hos mig ganska ofta.

Då är det dax att motionera ventilen.
1. Banka på sidan av ventilhuset så kan det hända att den släpper
2. Gör som ovan, trycka med skaftet och lirka så kan den lossna.
3. slå mycket försiktigt med hammare på ståltappen.
Efter mycket bök så brukar ventilen lossna och då får man klämma en stund till så att den går mjukt.

Muttern är i själva verket en packning som skall täta mot ventilen. Denna kan gå sönder och då rinner det någon droppe ut på ståltappen och då får muttern bytas.
Den kan bytas utan att man tömmer systemet men det droppar rätt friskt när man tagit bort den så det får gå fort med lite trasor i kring.

Det här var mycket om fastande ventiler. Vet inte säkert om detta var problemet men kan vara som info till alla.