Alternativ.nu
Bygga & Bo => Uppvärmning => Ämnet startat av: knallen skrivet 18 mar-23 kl 18:12
-
Hejsan alla, ny här :)
Vi har en liten stuga med rörspis på nedervåningen där murstocken delar två rum på övervåningen. Planen är en insatsspis i den öppna spisen på nedervåningen och om det är möjligt/säkert en liten fristående kamin på övervåningen. Tanken är att göra ett hål där och leda eldröken från kaminen rakt in i murstocken. Har inte rådgjort detta närmare med sotare men tänkte kolla om kanske någon här gjort liknande?
Tacksam för alla svar och rådgivning!
/knallen
-
Ni ska absolut rådgöra med sotaren. Har sotaren besiktigat och provtryckt innan köpet kanske? Både vad gäller insatsen i rörspisen och kaminen på andra våningen behövs godkännande . Har du varit uppe på taket och tittat ned i skorstenen? Är det en stor kanal eller flera minre? Det kan ha betydelse för hur ni ska göra
-
Ni ska absolut rådgöra med sotaren. Har sotaren besiktigat och provtryckt innan köpet kanske? Både vad gäller insatsen i rörspisen och kaminen på andra våningen behövs godkännande . Har du varit uppe på taket och tittat ned i skorstenen? Är det en stor kanal eller flera minre? Det kan ha betydelse för hur ni ska göra
Tack för svar.
Jo, vi sotar regelbundet enligt gällande normer utan anmärkning. Det är inte alls säker om jag minns rätt nu men jag tror det var fyra kanaler i skorstenen när jag kikade för några år sedan. Vi har öppen spis i vardagsrummet och vedspis i köket. På övervåningen finns två "plattor" på golvet på vardera sida om murstocken som ser ut att varit plats för någon slags värmekälla tidigare. Men det är bara min spekulation.
Jag kommer naturligtvis inte göra något innan sotaren får säga sitt men vill iaf börja forska om det är möjligt och isf hur man går tillväga. Exempelvis, behöver man ett rökrör vidare upp i skorstenen eller kan man sluta vi kanalens början? Kan ett sådant ingrepp påverka övriga eldstäder negativt? En liten kamin på övervåningen skulle under alla omständigheter vara ett stort plus på vintern eftersom den då kan värma båda rummen däribland sovrummet, speciellt plus med tanke på att vi har tillgång till egen ved och då kan utesluta direktverkande el.
-
Numera är det ju - åtminstone under vissa förhållanden - tillåtet att låta flera eldstäder dela på samma rökgång. Men det betyder inte att det alltid är lämpligt, det kan finnas risk för att eldstäderna påverkar varandra på olämpligt sätt så man t ex får dåligt drag eller risk för inrykning vid vissa väderförhållanden. Finns det lediga rökgångar i skorstenen som har använts för nu borttagna eldstäder, så koppla in den nya kaminen till en av dem (om den lediga rökgången är i sådant skick att sotaren kan godkänna den, och om den finns på rätt sida i skorstensstocken). Om rökgången fortsätter nedåt under påsticket för kaminen, se till att det blir en sotlucka längst ned.
Ett tips är att gå upp på taket och loda i alla rökgångar för att avgöra hur långt ned de går. Dokumentera vilka av dem som används för de eldstäder som finns i dag, och försök bedöma om de övriga har använts som rökgång någon gång i tiden eller om det bara är ventilation/imkanaler.
Har man en liten inspektionskamera med lång USB-kabel och inbyggt lyse, kan det vara intressant att fira ner den i rökgångarna för att kolla vad som syns.
-
Numera är det ju - åtminstone under vissa förhållanden - tillåtet att låta flera eldstäder dela på samma rökgång. Men det betyder inte att det alltid är lämpligt, det kan finnas risk för att eldstäderna påverkar varandra på olämpligt sätt så man t ex får dåligt drag eller risk för inrykning vid vissa väderförhållanden. Finns det lediga rökgångar i skorstenen som har använts för nu borttagna eldstäder, så koppla in den nya kaminen till en av dem (om den lediga rökgången är i sådant skick att sotaren kan godkänna den, och om den finns på rätt sida i skorstensstocken). Om rökgången fortsätter nedåt under påsticket för kaminen, se till att det blir en sotlucka längst ned.
Ett tips är att gå upp på taket och loda i alla rökgångar för att avgöra hur långt ned de går. Dokumentera vilka av dem som används för de eldstäder som finns i dag, och försök bedöma om de övriga har använts som rökgång någon gång i tiden eller om det bara är ventilation/imkanaler.
Har man en liten inspektionskamera med lång USB-kabel och inbyggt lyse, kan det vara intressant att fira ner den i rökgångarna för att kolla vad som syns.
Tack för ett utförligt svar.
Det låter ju positivt. Jo, det krävs en utförlig inspektion av alla rökkanaler och murstockens konstruktion innan något konkret planeras, samt rådfråga sotaren då han är på plats. Innan det börja med att gå upp på taket och loda samt ta lite bilder.
och om den finns på rätt sida i skorstensstocken
De enda kanaler som i nuläget används är på varsin sida om skorstensstocken. Öppna spisen under sovrummet och vedspisen i köket motsatt sida på övervåningen. Så det är ju inte omöjligt att det kanske finns en kanal ledig då.Om rökgången fortsätter nedåt under påsticket för kaminen, se till att det blir en sotlucka längst ned.
Vid golvnivå bakom kaminen?
Återigen tack för mycket matnyttiga tips.
-
Vid golvnivå bakom kaminen?
Där rökkanalen slutar nedåt - alltså ev på våningen under om kanalen går så långt ned i skorstenen. Ev kanske det är bättre att mura igen kanalen under påsticket till kaminen, det beror inte minst på vad sotaren tycker.
-
Där rökkanalen slutar nedåt - alltså ev på våningen under om kanalen går så långt ned i skorstenen. Ev kanske det är bättre att mura igen kanalen under påsticket till kaminen, det beror inte minst på vad sotaren tycker.
Ah, ok. Det låter intressant. Nu gäller det bara att lista ut hur kanalerna ser ut.
-
Hej!
Nu har jag kollat skorstenen och röktestat. Fyra rökkanaler existerar varav endast två (på samma sida) används av nedervåningens öppna spis och vedspisen i köket. Alla kanaler slutar eller byter riktning ca: 4.6 m ner från skorstensmynningen ungefär vid golvnivå på övervåningen. Tyvärr hade jag ingen kamera för närmare inspektion hur det såg ut nertill men det kom iaf ingen rök från dem när jag eldade.
Är det ett rimligt antagande att de andra kanalerna är separata från undervåningens och att de en gång använts till kaminer på plattorna på övervåningen eller är de bara, som torbjorn nämnde, ventilation/imkanaler?
Mvh knallen
-
Finns det sot i de andra två kanalerna eller verkar det bara vara damm och kanske flottiga matosrester i dem?
-
Finns det sot i de andra två kanalerna eller verkar det bara vara damm och kanske flottiga matosrester i dem?
Det är nu man kommer på att man skulle tagit en bild :-[
Vad jag mins märkte jag ingen större skillnad, förutom något spindelnät och kanske lite mer sot i de som nu används. Såg inget som verkade vara flott heller. Vad skulle det innebära isf?
-
Flott tyder ju på att det kan vara, eller ha varit, en imkanal från köket. Och en kanal som aldrig har använts som rökgång borde rimligtvis inte vara särskilt sotig.
-
Flott tyder ju på att det kan vara, eller ha varit, en imkanal från köket. Och en kanal som aldrig har använts som rökgång borde rimligtvis inte vara särskilt sotig.
Ok. Skall kolla detta noggrannare.