Om man från 12/24 V ackumulatorer kortvarigt behöver 230 VAC och en hel del watt, plus rejäl startström därtill, krävs en riktigt rejäl inverter. Jag har svårt att tro någon annan teknik kommer i närheten av den elektroniska inverterns verkningsgrad, men de tycks vara både dyra att köpa och knepiga att bygga själv. Om driftbehovet ändå är så kortvarigt och sällsynt att verkningsgraden inte är kritisk kanske det går att slarva ihop sig en gammaldags motorgenerator av skrot? -Ett havererat elverk med synkrongenerator som drivs av en bilstartmotor, elmotorn från en hydraulpump eller kanske någon skrotad kinesisk elmoped. Mer än 50% verkningsgrad kanske man i alla fall kan hoppas på?
-
En inverter på 2000w ligger på 3-4000:-
Du kan lätt gå ge 7-8000:-.
Det beror på hur pass ren sinus du vill ha.
En billig där kan du inte köra äldre klockradio, den drar sig ;D
-
En möjlighet kan ju vara att göra en svänghjulsomformare (typ Ilgner-omformare, som användes för valsverksdrifter en gång i tiden), och låta den samarbeta med invertern.
Dvs växelströmsgenerator med ett stort svänghjul på axeln + en liten likströmsdriven hjälpmotor.
När det tillfälligt behövs stora strömuttag, kör upp generatorn i synkront varvtal med hjälpmotorn och fasa in den mot växelriktaren. Sedan får svänghjulet leverera den energi som behövs för att t ex dra igång en besvärlig enfas asynkronmotor.
-
En möjlighet kan ju vara att göra en svänghjulsomformare (typ Ilgner-omformare, som användes för valsverksdrifter en gång i tiden), och låta den samarbeta med invertern.
Dvs växelströmsgenerator med ett stort svänghjul på axeln + en liten likströmsdriven hjälpmotor.
När det tillfälligt behövs stora strömuttag, kör upp generatorn i synkront varvtal med hjälpmotorn och fasa in den mot växelriktaren. Sedan får svänghjulet leverera den energi som behövs för att t ex dra igång en besvärlig enfas asynkronmotor.
Ganska meckigt och sannolikt halvdyrt.
-
handkraft kan det fungera,, , När ja levde på landet och skaffa utrustning till min verkstad, så köpte jag en gammal kompressor , det gav 1000 liter minut,, och 10 hk elmotor, detta fungerar inte med 16 amp prop, och direktstart, men om jag med ena handen snurra ingång svänghjulet på kompresson och samtidigt tryckte på startknappen så funka det,
-
handkraft kan det fungera,, , När ja levde på landet och skaffa utrustning till min verkstad, så köpte jag en gammal kompressor , det gav 1000 liter minut,, och 10 hk elmotor, detta fungerar inte med 16 amp prop, och direktstart, men om jag med ena handen snurra ingång svänghjulet på kompresson och samtidigt tryckte på startknappen så funka det,
Y/D start löser det problemet, samt grövre kablar.
Jag hade tidigare en 10 hästars kompressor med Y/D start och avlastning, så den stannade aldrig.
Säkringarna gick då och då, fast jag hade 25 A säkringar.
Bytte till en 10 kvadrats kabel från mätarskåpet och in till garaget och dubbla 3x6 kvadrat mellan Y/D och kompressorn.
Då fungerade det med 16 A säkringar.
Testade med 10 A säkringar bara för att jag var nyfiken och den gick ett bra tag innan några säkringar gick.
-
Har man en kompressor med avlastning, så att motorn alltid kan starta obelastad, så får man ännu mindre strömstötar med en tyristorstyrd mjukstart än med Y/D.
Vid 400/230 V räcker inte 10 A för en fullt belastad 10 hk motor ens om den skulle vara helt förlustfri och ideal beträffande verkningsgrad och effektfaktor. Trefas 400 V och 10 A ger 6,9 kW , alltså ca 9,4 hk. I praktiken får man ju räkna med effektfaktor på ca 0,8 och verkningsgrad på kanske 80 % , så mer än 6 hk kan man knappast få ut som mekanisk effekt i längden via 10 A säkringar.
-
Ändrade mitt inlägg då det var lite otydligt.
Sen undrar jag vad en tyristorstyrd mjukstart är?
-
T ex en sån här. http://www.sigbi.se/system/Produkter/Mjukstartare/SAS-3-11kW (http://www.sigbi.se/system/Produkter/Mjukstartare/SAS-3-11kW)
Sitter bl a i så gott som alla trefasanslutna värmepumpar från de senaste 15 åren eller så.
-
OT:
En mjukstartare borde väl vara utmärkt att ha till en djupbrunnspump så den inte ruskar omkring av startmomentet och skrapar ledningarna mot borrhållet? Tillverkarna av djupbrunnspumpar brukar ange ett ganska litet maximalt antal starter per timme, och då kan man väl anta det beror på att starterna ger någon form av slitage? Med en mjukstartare borde livslängden öka, oavsett om det är själva pumpen eller ledningar och rör som skonas.
EDIT: Det vi pratar om här är ju i princip att mjukstarta belastningen i stället för att se till att energikällan klarar stora stötbelastningar, och då är det ju inte längre fullt så off-topic med pumpen. :)
-
Nu blev det fel, först så drev jag denna kompressor med en gammal Opelmotor med automatlåda, ja det funka,, på nåt sätt fick ja bensinmotorn att starta när trycket gick ner,, och att bensinmotorn stoppa när trycket va uppe, men sedan fatta jag att denna compressor har avlastningsventiler , så ja skaffa en regulator som styrde tryckströmbrytare,, och då funka det ,bara ja hjälpte igång med handkraft , 10 hk och 16 amp prop,,