Skrivet av: torpjens skrivet 27 sep-18 kl 23:50
Har en liten solcellsanläggning på 1 kW för att driva lite lampor och annat i händelse av strömavbrott. Den är avsedd för 24 V batteribank och 230V 800 W förbrukare, så jag tänkte sätta 2 parallella "bilbatterier" i serie med 2 andra parallella "bilbatterier"  typ AGM (fyra batterier, parvis parallella och de i serie) som batteribank. MPPT-laddaren har ett läge för AGM eller GEL och ett läge för vanliga blyackar. Spelar det någon roll om jag laddar AGM i GEL-läge eller tvärt om?[/size]

[/size]
BTW: Panelerna laddar banken via en MPPT som också övervakar batterierna och reglerar utström. På utgången sitter det en 800 W sinus växelriktare 230 V som driver lite lampor och annat. Misstänker att 1 kW laddning (80 A) är lite mycket för 24 V 190 Ah batterier, är det för mycket?[/size]
Titel: SV: AGM kontra GEL, laddning?
Skrivet av: torbjorn skrivet 28 sep-18 kl 08:16
Om man inte laddar blybatterier hårdare än med C/10 (alltså 19 A för 190 Ah batterier) så är man alltid på den säkra sidan.

I praktiken brukar nog åtminstone batterier med låg inre resistans, som är avsedda som startbatterier, tåla bra mycket högre laddström, åtminstone så länge batteriet inte börjar närma sig fulladdat och så länge man inte låter spänningen stiga onödigt högt.