Hej!
Har ett konstigt problem. jag har bergvärme som fungerar bra på huset med vanliga radiatorer och ett tillbyggt garage/tvättstuga/förråd med golvvärme. Nu är det så här att jag kan stänga av garage/tvättstuga/förråd + två radiatorer och elda med vedpanna mot 500l ackutank slutet expansionskärl på 100l. Varför kanske någon undrar.. jo för att när garage plattan byggdes så var det inget snack om hur mycket isolering man skulle ha under plattan så det ligger bara 10 cm isolering under och när det blir riktigt kallt ute så går elpatron på bergvärmen för fullt.
Problemet då ..jo när jag eldar så blir radiatorerna varma men golvet i garage/tvättstuga/förråd är iskalla verkar som det inte vill komma in nån värme där då. Det sitter en cirkulations pump för golvvärmen och så sitter det en vid ackutanken. VAD kan problemet vara ???
-
Är det en golvvärmeslinga? har den någon termostat eller styrning/ställdon? kolla om det är kallt in och ut...om värmen ens kommer dit.
Hur sker övergången mellan panna och bergvärme? finns där någonstans det kan stå luft?
-
Mät rörens temperatur in och ut ur alla dina delsystem. Vad är inkopplat, vad är inte inkopplat? Var finns det cirkulation? Är det stopp någonstans?
-
Jag misstänker att bergvärmeagregatet styr cirkulationen i golvvärmeslingan. Så prova om du kan ha elen på till aggregatet även när du eldar ved.