Bygga & Bo => Bygga och renovera => Ämnet startat av: Anders S skrivet 06 dec-15 kl 13:36
-
Jag har 16A trefas från elbolaget. Kan jag göra ett trefasuttag på samma effekt, 16A? Tänker mig att det ska kopplas direkt efter mätarskåp och huvudsäkringar. Det blir då mitt ansvar att inte använda övrigt elsystem mer än marginellt när jag kör t.ex. elmotor på det nya stora 16V-uttaget. Är detta tillåtet? (Jag utgår från att jag måste anlita elektriker. Detta är en preliminär fråga innan jag sätter igång.)
-
självklart går det bra;) lycka till
-
Nej, man bör ha en omgång 16 A gruppsäkringar före uttaget. Detta för att hela installationen från servisledning fram till och med gruppcentral måste tåla 25 A (alltså den kraftigaste mätarsäkring som går att montera i befintligt mätarskåp), det kan ju tänkas att du eller någon framtida ägare till anläggningen bestämmer sig för att 16 A inte räcker och kontaktar nätbolaget för att få ett 20- eller 25 A -abonnemang.
En följd av detta är ju också att matningen från mätarskåp till gruppcentral måste vara gjord med minst 6 mm2 kabel även om man för tillfället har 16 A mätarsäkring. Om man nöjer sig med en 4-ledare och alltså har gemensam ledare för nolla och skyddsjord (PEN) så måste denna vara på minst 10 mm2.
-
Som det sägs i tidigare inlägg det fungerar och man måste ha tillräckliga kablar fram till fastigheten och sedan vidare i systemet.
Man bör även tillse att huvudsäkringarna är av trög modell samt att säkringarna som skall skydda på nya uttaget är av snabb modell.
-
Inga som helst problem bara att ringa elektrikern som kommer montera nya säkringar till 16A uttaget vare sig du vill det eller inte.
Sedan är det som Skogsvilde påpekar bra att ha snabba säkringar på det nya uttaget, men om du å andra sidan tänkt köra någon stor motor kanske den inte kommer starta med snabba säkringar.
Så det är kasnke inget att lägga för mycket tankemöda på till en början.
-
Det är ändå ingen mening att förvänta sig fullständig selektivitet mellan 16 A tröga och 16 A snabba säkringar.
Om man vill få selektivitet mellan huvudsäkringar och gruppsäkringar (dvs säkerställa att inte en redan nästan fullbelastad huvudsäkring löser ut när man får plötslig kortslutning på en gruppledning) så måste man ha minst två steg emellan - alltså högst 6 A gruppsäkring för 16 A huvudsäkring. Trög eller snabb spelar ingen roll i praktiken.
-
Hej torbjörn jag förstår vad du menar, men det är ingen industri TS ska driva, han kan lika gärna göra som tusentals andra hemmapulare och installera sitt 16A uttag med extra säkringar. Säkringarnas teoretiska betydelse kan man ju diskutera men det tillhör ju god elektrikersed att göra på det viset. Troligtvis kommer elektrikern installera fallsäkringar och dessa löser nästan alltid ut först, och då får han en lösning på eventuella problem utan att behöva be om det.
Vad gäller snabba och tröga säkringar så säger min praktiska erfarenhet att det absolut gör skillnad, men som sagt i detta fallet finns kanske ingen anledning att krångla till saker.
Mvh
-
Tack för svaren. :)
Det var inte min avsikt att utelämna säkringarna i min grova skiss över installationen. Jag bara tänkte inte på den biten.